• GREE кондей 5 1
Текущий рейтинг:  

GREE кондей

Автор Тема: GREE кондей  (Прочитано 8657 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Topic Start: 09 Июня 2017, 13:13:20 »
Подскажите что за переключатель на плате вн - блока  GREE ( стоит в доме престарелых)
Диагноз которы поставили "сниматели " -  очень интересный :)
А диагноз такой - " живет своей жизнью "
На столе. вроде все режимы работают ....

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

drug

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 124
« Ответ #1: 09 Июня 2017, 13:23:06 »
подозреваю режимы работы
off-run-test-auto

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #2: 09 Июня 2017, 15:12:58 »
Что-то я подозреваю на броски по питанию сети
Иначе как он может жить "своей жизнью " ?
Типа -"сам включается -отключается"

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #3: 09 Июня 2017, 20:07:53 »
Что-то я подозреваю на броски по питанию сети
Иначе как он может жить "своей жизнью " ?
Типа -"сам включается -отключается"
какие нафиг броски,братан)
у тебя что телевизор от бросков сам включается?
думай что может включать кондиционер,голову включи свою. хоть 1000 Вольт дай ему он сам не включится.
А если в машину поставить аккумулятор на 100 Вольт,она без тебя ездить начнет?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #4: 09 Июня 2017, 20:19:09 »
Подскажите что за переключатель на плате вн - блока  GREE ( стоит в доме престарелых)
Диагноз которы поставили "сниматели " -  очень интересный :)
А диагноз такой - " живет своей жизнью "
На столе. вроде все режимы работают ....

ПДУ - ИК?
Лампа - экономка рядом?
Репитер для GSM рядом?
Земля на блоках подключена?

Убрать источник помех.
Cменить освещение.
Подключить логгер напряжения, контроль просадки питания эл. сети.

Модель кондиционера в студию. >:(

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #5: 09 Июня 2017, 20:28:23 »
Что-то я подозреваю на броски по питанию сети
Иначе как он может жить "своей жизнью " ?
Типа -"сам включается -отключается"
какие нафиг броски,братан)
у тебя что телевизор от бросков сам включается?
думай что может включать кондиционер,голову включи свою. хоть 1000 Вольт дай ему он сам не включится.
А если в машину поставить аккумулятор на 100 Вольт,она без тебя ездить начнет?
Превышение сети засадит варистор, а резкую просадку некому отследить, компенсировать. ИИП - тугодум.
Есть у автомобилистов метод сброса пароля - "задрочить кварц", называется.
Тыкают в параллель системному кварцу отвертку, срывают колебания.
Иногда помогает, сбрасывается пароль.
Так и тут, дребезг контакта в эл. щите, который никто никогда не подтягивал, может совершить чудо, а может спалить технику, если ноль отвалится.




vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #6: 09 Июня 2017, 20:58:45 »
1 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7в
На выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой
Пртотестировал -
Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускается
Реле компрессора срабатывает
Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)
Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле
Вот так ....

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #7: 10 Июня 2017, 07:33:40 »
1 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7в
На выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой
Пртотестировал -
Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускается
Реле компрессора срабатывает
Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)
Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле
Вот так ....
Это нормально.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #8: 10 Июня 2017, 07:38:48 »
Что-то я подозреваю на броски по питанию сети
Иначе как он может жить "своей жизнью " ?
Типа -"сам включается -отключается"
какие нафиг броски,братан)
у тебя что телевизор от бросков сам включается?
думай что может включать кондиционер,голову включи свою. хоть 1000 Вольт дай ему он сам не включится.
А если в машину поставить аккумулятор на 100 Вольт,она без тебя ездить начнет?
Бывает, если рядом ретранслятор квартирный стоит, такой, что один антенный комплекс с  усилителями и куча телеков с комнатными антеннами.
Было такое у коллеги, в богатом коттедже.
Кондиционер сам вкл/выкл-ся от помехи ретранслятора.

144

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 347
« Ответ #9: 10 Июня 2017, 11:23:40 »
Превышение сети засадит варистор, а резкую просадку некому отследить, компенсировать. ИИП - тугодум.
Есть у автомобилистов метод сброса пароля - "задрочить кварц", называется.
Тыкают в параллель системному кварцу отвертку, срывают колебания.
Иногда помогает, сбрасывается пароль.
Так и тут, дребезг контакта в эл. щите, который никто никогда не подтягивал, может совершить чудо, а может спалить технику, если ноль отвалится.
Читаю твои посты и диву даюсь.
А ничего что электроника постоянным током питается 5 В ? Чтобы дребезгу контактов с электрощита добраться до контроллера,надо очень сильно постараться.)
У тебя микроволновка сама включалась хоть раз ?  :)

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #10: 10 Июня 2017, 11:34:43 »
Превышение сети засадит варистор, а резкую просадку некому отследить, компенсировать. ИИП - тугодум.
Есть у автомобилистов метод сброса пароля - "задрочить кварц", называется.
Тыкают в параллель системному кварцу отвертку, срывают колебания.
Иногда помогает, сбрасывается пароль.
Так и тут, дребезг контакта в эл. щите, который никто никогда не подтягивал, может совершить чудо, а может спалить технику, если ноль отвалится.
Читаю твои посты и диву даюсь.
А ничего что электроника постоянным током питается 5 В ?
Чтобы дребезгу контактов с электрощита добраться до контроллера,надо очень сильно постараться.)
У тебя микроволновка сама включалась хоть раз ?  :)

Постоянный ток от батарейки и от ИИП - две больших разницы.
Большинство современных ИИП имеют горячую землю.
Если ее заземлить, будет кирдык всему и процу в том числе.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=18&TID=44410&MID=153727#message153727
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=44030&MID=151227#message151227

Мои посты - не фантазия, а реальные случаи из практики.
Не поверишь, и печка СВЧ SAMSUNG c электронным управлением мозг вынесла - стакан с водой (0.2л) взорвался перегретым кипятком при попытке вынуть его из печки, при диагностике, после нескольких попыток включения/выключения в течение часа.
Дефект.
На 20 минуте после включения, теряла управление, дисплей показывал белиберду.
При открытом кожухе дефекта не было.
Причина - магнетрон.
До сих пор (5 лет.) этот магнетрон работает у меня в печке с механическим таймером.
Могу подарить для исследования. :)

Недавно отдал плату с пробитым стабилитроном по +15В в цепи вентилятора.
Предыстория.
Рядом ударила молния.
Как молния не пожгла все силовые элементы, а дотянулась до стабилитрона во вторичке ИИП - неизвестно.

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #11: 10 Июня 2017, 12:34:06 »
Незнаю почему пошел разговор о ИИП ?
В данном случае стоит обычный транс 220/14/9
Прошу мне разяснить следующее:
- После включения проходит какое-то время для вкл режима работы- так ?
Стояло на COOL
Затем перехожу в режим обогрева - жду - через промежуток времени включается  реле клапана - так ?
Если снова перейти в COOL - то реле клапана ОЧЕНЬ долго откючается
Ощущение медленной работы переключения - как быстро должен происходить процесс ? ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ИЗ ОДНОГО СОТОЯНИЯ В ДРУГОЕ
Может ЭТО и приняли за неисправность ?
Кондей - KFR-20G

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #12: 10 Июня 2017, 13:01:28 »
1 -Про просадку напряжения - проверил на автотрансе - если сеть ниже 180в , то входе стабилизатора 7805 - 5,7в
На выходе - 4,5 - можеть вызвать сбой
Пртотестировал -
Если выключить с пульта( при норме сети) - и подождать 5-10 минут ,после включения все запускается
Реле компрессора срабатывает
Далее, пройтись по всем режимам последовательно и снова войтив COOL - реле долго ждет ( так надо?)
Контроллер MC68HC908JL - с 27 ноги идет на ULC2003 - и далее на реле
Вот так ....
Это нормально.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1173
« Ответ #13: 10 Июня 2017, 13:15:48 »
Незнаю почему пошел разговор о ИИП ?
В данном случае стоит обычный транс 220/14/9
Прошу мне разяснить следующее:
- После включения проходит какое-то время для вкл режима работы- так ?
Стояло на COOL
Затем перехожу в режим обогрева - жду - через промежуток времени включается  реле клапана - так ?
Если снова перейти в COOL - то реле клапана ОЧЕНЬ долго откючается
Ощущение медленной работы переключения - как быстро должен происходить процесс ? ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ИЗ ОДНОГО СОТОЯНИЯ В ДРУГОЕ
Может ЭТО и приняли за неисправность ?
Кондей - KFR-20G
Тут форум технарей, а не экстрасенсов, гадающих по фото.
Кондеры фильтрующие не посохли?
Пульсацию осциллом видно?

vigor53

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
« Ответ #14: 10 Июня 2017, 13:45:59 »
Не посохли
Пульсаций нет

Ремонт кондиционеров