GREE касетник ошибка H1

Автор Тема: GREE касетник ошибка H1  (Прочитано 2110 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Головицкий_Ди

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Topic Start: 31 Января 2018, 20:54:03 »
день добрый.
имеется GREE GUHN24NK3HO.
проблема - при работе в режиме обогрева примерно через 2-3 часа работы выскакивает данная "ошибка" - Н1 (Defrost Включён режим разморозки конденсатора), далее кондиционер переключается в режим охлаждения, а вот обратный переход в режим обогрева происходит не всегда. конденсатор чистый, давление норма, даже намека на обмерзание нет.
есть подозрение на 4-х ходовой, как будто не становится в свои крайние положения при смене режимов.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 01 Февраля 2018, 15:48:20 »
... возможно, если часто такое бывает, скорее всего мало фреона и состояние испарителя ?    Принудительное включение/выключение функции
разморозки.
Функция разморозки (DEFROSTING) может быть принудительно выключена или
включена. Для этого необходимо в состоянии пульта ВЫКЛ. нажать одновременно
кнопки BLOW и MODE. Режим разморозки включится или выключится в зависимости
от предыдущего состояния. При включении функции в зоне индикации температуры
загорается символ H1.      ...http://holodforum.ru/attachment.php?attachmentid=32237&d=1419805563   -стр 14.                                                                                                                                                 

towarish

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 51
« Ответ #2: 01 Февраля 2018, 18:17:44 »
Проверь после разморозки питание на 4 ходовой приходит , было такое , окозалось релюха .

Ремонт кондиционеров