• ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF 5 1
Текущий рейтинг:  

ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF

Автор Тема: ВРФ-система Fujitsu AJY126LALH VRF  (Прочитано 14414 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #30: 14 Января 2018, 17:19:59 »
Все оказалось как всегда банально просто.во второй наружке инверторный   компрессор глючил.почему сразу не дошли до этого.все компрессора прозвонили показатели все в норме были а что интересное он запускается на 5 секунд а потом останавлевается и вся система ещё 40 секунд работает а потом входит в ошибку.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #31: 22 Января 2018, 19:22:09 »
Ребята спасибо огромное за помощь за советы с фуджипе с хайсенсом с маквеем очень помогло.но у меня есть ещё вопрос)проблема с chigo нужны сервиз мануалы а конкретно ставим полноценную врв  chigo вопрос в том что можно на один пульт подключить несколько внутрянок?та летиратура которая идёт в комплекте об этом не говорит и вообще ни чего нет.спасибо

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #33: 23 Января 2018, 17:18:10 »
У нас такие пульты щас если получится фотки скину

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #34: 23 Января 2018, 20:33:22 »
Не  получаесли отправить

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #35: 23 Января 2018, 20:39:29 »
Zmx-cmve-05

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #36: 23 Января 2018, 20:40:31 »
О получилось

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #37: 23 Января 2018, 20:42:04 »
Я так думаю они идут один к одному