Ошибка блока AOHG30LAT4

Автор Тема: Ошибка блока AOHG30LAT4  (Прочитано 2925 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 27 Апреля 2018, 22:21:00 »
в талмуде сказано, что  В комбинации двух внутренних блоков с AOHG30LAT4 требуется выносной ресивер UTR-RTLA,  а как у Вас ?

Имеется таковой.

Сегодня перебирал блоки. В итоге:
1) по ошибке (6) (5) - вышел из строя двигатель вентилятора наружного блока. С трудом проворачивается. Скорее всего обмотки погорели. Не разбирался особо. Перекинул с другого блока и всё заработало.

2) по ошибке (6) (7) - термистор трёхходового клапана у обоих блоков. При замере один показывает более 22Ом, а второй в бесконечность. При установке рабочего термистора ошибки уходят и всё работает.

Так что список запчастей определён.