Надо было посмотреть код ошибки на наружном блоке.
https://cloud.mail.ru/public/Bja7/UgxDtsXvu
Скорее всего будет авария:Indoor unit connection capacity error.(Стр.15)
Можно ради эксперимента попробовать обмануть:Поставить SW1: 1-ON; 2-ON; (1-OFF;2-ON штатное положение для данной модели). Все действия с переключателем надо производить при отключенном питании, иначе есть шанс ,что новое положение не будет воспринято.
В любом случае, как бы Вам не удалось обмануть систему,не советую эксплуатировать кондиционер с одним внутренним блоком:рискуете в режиме теплового насоса потерять компрессор.
times- это количество мигания?
был сегодня там, подкинул управляющий провод от порта В, к порту А - запустился с одним блоком, давление 6,5 (см.фото). Но в начале сверил со схемой обозначения проводов и пробовал местами менять, уходит в ошибку.
SW1 стоял в положении: 1-on; 2-on; 3-off
В конечном итоге решение было принято перевезти эту систему в другое помещение и задействовать все три блока, а на месте Мульта установить обычную семерку.
Спасибо, все обсуждения возьму на заметку для дальнейшего профессионального интереса))