На плате управления VRF FUJITSU V2 установлен интегральный тогоограничитель.
B2082 - ограничивает начальный ток заряда фильтрующего конденсатора после сетевого выпрямителя - 1500 мкФ/400В.

Похож на Avalanche Breakdown diode,
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/586960/OKAYA/B2082/148/1/B2082.html

Но B2082 в данной схеме устанавливается не в параллель нагрузке, как варистор, а последовательно, как предохранитель.
Обозначение на плате тройное:
- SA107
- символы: диод, динистор.



Аналогичные элементы используются у разных брендов.

Можно еще добавить, что на исправной плате с исправным элементом B2082 с позиционным обозначением SA107
падение напряжения DC=20mV, что никак не вяжется с использованием его в качестве супрессора в параллель нагрузки.

На другой такой же плате, этот же элемент B2082 (SA107) растрескался, обгорел, явно пробит, при этом предохранитель не горит и плата работает нормально!



Поэтому трудно убедить заказчика, что надо плату ремонтировать.
 Да и как ремонтировать, B2082 в продаже нет, аналогов нет, придется ставить перемычку или менять плату.