Всех приветствую!
На объекте стоит мультизональная система General Fujitsu VRF V2.
Наружный блок AJH252LALH(AJH144LALH+AJH108LALH).Внутренние блоки канальные высоконапорные ARXC60GATH-4 шт
Система смонтирована 2 года назад и работала бузупречно.Во время ремонта этажа строители повредили трубы,соответственно весь фреон ушёл.После этого восстановили трубопроводы,опрессовали,отвакуумировали и сделали расчётную заправку.Итог: наружные блоки включаются ,компрессоры и вентиляторы работают,ошибок никаких нет,давление в норме,но ни один внутренний блок не холодит.Входящая температура воздуха в блок 27 гр, а выходящая 25.Предположительно,не открываются электронные расширительные клапана внутренних блоков,но проверить количество импульсов открытия можно только имея программу диагностики,которой у нас нет.
В итоге не понятно,что могло произойти с системой и почему отсутствует охлаждение.....
Есть ли у кого какие-либо предположения насчёт данной проблемы с оборудованием?
Заранее благодарен,за ваши отзывы!!