Всем привет! Съездил сегодня на объект, пытался запустить. Там ситуация такая: смонтирован только один блок, фреон закачали по весам r-410 (2,2 кг). К наружному блоку подведено питание 220Вт, на Unit A подведен внутренний блок, Unit B и C остаются свободными, заказчик не хочет пока монтировать остальные два блока. От задействованного внутреннего блока идет межблочный кбель на клеммы 1,2,3. При включении запускается внутрянка, работает минуты 3-5 и выдает ошибку. Мигают светодиоды красный и зеленый одновременно - 5 раз и после, сразу мигает два раза светодиод зеленый.
Пробовал задействовать второй блок (подключил межблочный провод) к Unit B - наружка запускается, газовая труба холодная.
На плате наружки пробовал менять положения переключателя (current change), но ничего не изменилось, при подключении одного внутреннего блока уходит в ошибку.
Если есть какие мысли, напишите, пожалуйста?