Мульти система Fuji не запускается с 1 блоком

Автор Тема: Мульти система Fuji не запускается с 1 блоком  (Прочитано 12822 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

master

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
« Topic Start: 21 Апреля 2016, 17:23:12 »
То есть уверенность 100%, что провода подключены к порту А и трубы тоже к порту А?
После запуска одной внутрянки на внешнем блоке точно ни компрессор, ни вентилятор не запускаются?
Если по первым двум вопросам ответ положительный, то может быть наружка прошита на какую-то минимальную загрузку. То есть не обязательно два блока должны постоянно работать, но подключены к наружке должны. Многие производители так и пишут, что минимальное количество внутренних - 2шт.Вообще это предположение и мультах такая логика мне не встречалась. А вот на VRF и мини-VRF минимальная загрузка как правило 50%. Если подключено по мощности меньше внутренних, то ошибка будет.
При подключенном по проводам втором блоке нужно убедиться, что первый нормально работает.
Трубки точно подключены к порту А, межблочку пробовал на все три переставлять, запускается только если к двум портам межблочку подключить и все работает, компрессор делает свое дело)) Я предложил снять плату с внутрянки и подкинуть ее во внешний, тем более они не собирались ставить остальные блоки.

Ремонт кондиционеров