FGL AOG54UJBMR нет связи с внутренними блоками.

Автор Тема: FGL AOG54UJBMR нет связи с внутренними блоками.  (Прочитано 1774 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 06 Сентября 2020, 13:08:20 »
FGL AOG54UJBMR - не светятся индикаторы на плате наружного блока.
Неисправен позистор - 0YE400A / 2S43
Positive thermistor for motor starting -ZPR0YCE400A.



Позистор включен  в параллель контактам реле.



R=36 Ом (Т=+23С).
При нагреве сопротивление уменьшается R=27 Ом (Т=+40С).

У позистора (PTC) должна быть обратная характеристика в сравнении с термистором (NTC).
http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?16855-Posistor-for-Fujitsu
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=597c072d968ea9209bbd75a8e3156ae0a9d3d1&type=M&term=ZPR0YCE400A300
https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=ca3de14fab4b16b62f3975a658d92cd938608b&type=P&term=ZPR0YCE400A300
https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73371
https://www.alibaba.com/product-detail/Refrigerator-PTC-thermistor-for-motor-activated_60771766860.html?spm=a2700.7724857.normalList.24.57631a4fu6PTEM

Чем заменить позистор 0YE400A / 2S43 - ?
Подойдет ли для этой цели позистор с телевизора - ?
http://monitor.espec.ws/section14/topic34546.html

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #1: 24 Сентября 2020, 11:11:03 »
схему от блока который ковыряли, не?
тема о конкретном наружном блоке, схема почему-то с какой то 30ки лохматых годов.

сомневаюсь что только в нем проблема, крайне редко выходит из строя, функцию в схеме выполняет защитную. 