И так! Все оказал так как и предполагал! Разъем датчика наружнего блока (датчик наружней температуры) был воткнут мимо!
После правильного коннекта кондей  ожил и обдал всех прохладой!

Резюманс таков - причиной отказа послужило нарушение пайки на плате внешнего блока. Весь остальной кардибалет от не профессионализма  "мастера".  Хотя перед этим настоящие мастера приглашались для диагностики, с умным видом сделали обследование и выдали заключение - большой ток компрессора! Я грю ошибка -говорит о нарушении связи меж блоками а они нет, гони 700р и готовь бабло для замены.
Вот такие мастера.
Всем спасибо за внимание!

Ремонт кондиционеров