Ошибка блока AOHG30LAT4

Автор Тема: Ошибка блока AOHG30LAT4  (Прочитано 2656 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Topic Start: 24 Апреля 2018, 21:23:29 »
Добрый день. Помогите, пожалуйста, идентифицировать ошибку. Имеется три наружных блока General AOHG30LAT4. На каждый подключено по два внутренних блока. Одна пара подпотолочно-универсальных блоков и две пары кассетных блоков.

При включении подпотолочных блоков индикаторная лампа Economy постоянно моргает часто, индикатор таймера (оранжевый) мигает 5 раз, затем индикатор эксплуатации (зелёный) мигает 6 раз. Блоки не запускаются ни в одном из режимов.

При включении кассетных блоков индикаторная лампа Economy постоянно моргает часто, индикатор таймера (оранжевый) мигает 6 раз, затем индикатор эксплуатации (зелёный) мигает 7 раз. В режиме вентилятора блоки работают без ошибок. В автоматическом режиме, то работают, то в ошибку уходят. В режиме охлаждения - ошибка. Нагрев - не пробовал - скорее всего тоже будет ошибка.

Указать точные модели внутренних блоков не могу, т.к. все внутренние блоки закрашены в чёрный цвет вместе с шильдиками.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #1: 25 Апреля 2018, 16:42:58 »
1.     (6) (5) Trip terminal L error
2.Недостаточная производительность подключенных внутренних блоков может повлечь за
собой следующее:
􀂾 Избыток возврата жидкости → Выход компрессора из строя
􀂾 Скопление хладагента во включенном блоке
→ Затруднение длительной эксплуатации агрегата из-за срабатывания защиты по
превышению давления и проч.; в режиме нагрева будет слышен сильный шум
потока хладагента.,
(7) (6) • 2-way valve temp. sensor error
• 3-way valve temp. sensor

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #2: 25 Апреля 2018, 17:16:05 »
Viktor 555 - спасибо.

Я кое-что тоже нашёл из сервисных инструкций. Но у меня в расшифровке кодов (6) (5) указано IPM Error. Хотя, как я понимаю, смысл тот же. И всё это говорит об неисправности основной платы, требующей её замены.

(7) (6) - проверяй термистор на двух- или трёх- ходовом клапане.

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #3: 25 Апреля 2018, 17:25:54 »
Вопрос, косвенно касающийся проблемы: Периодически в интернете натыкаюсь на сообщения о том, что для сброса некоторых, как правило, серьёзных ошибок необходимо произвести некоторые действия. То есть сама по себе она не сбрасывается, даже если отключить питание. Может ли такое тут быть? Потому что очень подозрительно, что все три одинаковых блока одновременно получили одну и ту же неисправность. А вот, например, перебой по общему питанию в сети вполне мог привести к кратковременному сбою, который зафиксировался блоками как ошибка и теперь требуется ручной её сброс.

Спрашиваю потому, что подобное встречал на некоторых холодильных машинах, а с кондиционерами General сталкиваюсь впервые и ничего о них не знаю пока.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #5: 26 Апреля 2018, 22:06:48 »
Скорее уж эта:

http://techlib.jac2.ru/cv-getfile.php?id=f2113  - стр.56

Но как я уже писал выше - тоже самое.

Но всё-равно спасибо.

Viktor 555

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 123
« Ответ #6: 27 Апреля 2018, 15:39:26 »
в талмуде сказано, что  В комбинации двух внутренних блоков с AOHG30LAT4 требуется выносной ресивер UTR-RTLA,  а как у Вас ?

Aveconarm

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #7: 27 Апреля 2018, 22:21:00 »
в талмуде сказано, что  В комбинации двух внутренних блоков с AOHG30LAT4 требуется выносной ресивер UTR-RTLA,  а как у Вас ?

Имеется таковой.

Сегодня перебирал блоки. В итоге:
1) по ошибке (6) (5) - вышел из строя двигатель вентилятора наружного блока. С трудом проворачивается. Скорее всего обмотки погорели. Не разбирался особо. Перекинул с другого блока и всё заработало.

2) по ошибке (6) (7) - термистор трёхходового клапана у обоих блоков. При замере один показывает более 22Ом, а второй в бесконечность. При установке рабочего термистора ошибки уходят и всё работает.

Так что список запчастей определён.