General AOY 36RPX

Автор Тема: General AOY 36RPX  (Прочитано 3406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Семигорелов_В

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 24
« Topic Start: 09 Февраля 2014, 22:00:05 »
Меня очень смущает одна ситуация, постоянно и одновременно моргают LED1 и LED3, это происходит с частотой в 1 сек. Что это может быть? Какая это ошибка и с чем она связана?

Стародворцев_

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 49
« Ответ #1: 09 Февраля 2014, 22:02:46 »
Я, конечно, что-то не понимаю, но во-первых: код ошибки покажет пульт, так же покажут ошибку светодиоды внутреннего блока, ну и наконец, коды можно считать с наружного блока.

Гурнов_Трофим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
« Ответ #2: 11 Февраля 2014, 22:31:48 »
Народ, если не ошибаюсь, то у этой модели пульт не показывает код ошибки, хотя я могу и ошибаться.  А вот еще одна проблема, таблица кодов  ошибок не соответствует данной модели. Что делать в этом случае?

Trut_Nikita

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 35
« Ответ #3: 11 Февраля 2014, 22:36:07 »
Для того что бы правильно подсказать как найти ошибку и что нужно смотреть  вам нужно написать маркировку внутреннего блока.

Ржаединов_Вит

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
« Ответ #4: 12 Февраля 2014, 23:42:01 »
Как вариант, можно предположить, что именно таким образом реагирует плата на отсутствие какого-то датчика наружного  блока.

Костриков_Фел

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
« Ответ #5: 12 Февраля 2014, 23:44:29 »
В принципе и такой вариант нельзя исключать и скорее всего отсутствует датчик высокого давления, в этом случае LED1 по таблице обозначает обрыв датчика, а вот LED2 – проблемы с питанием.