GENERAL-FUJITSU VRF канальник ARXA45LATF в эксплуатации около 10 лет.
Сгорел предохранитель 3.15А .
Диагностика канального блока - ARXA45LATF:
1 - Плата управления K01FZ-0409HSE-C1 (SE071206R) исправна.
2 - Двигатель вентилятора - MFA-45PTAT (176W) неисправен, ремонту не подлежит.
- межвитковое замыкание, обрыв обмотки с нейтральным проводом, пробой изоляции на корпус отсутствует.
3 - Плата регулятора скорости EZ-0950DHSE-K (TT071204R) неисправна.
- пробит оптосимистор S202SE2.
https://masterxoloda.ru/files/fujitsu_general/arg36ald3_0312j2457.pdfЗаключение.
Причина сгорания предохранителя 3.15А :
- межвитковое замыкание эл. двигателя MFA-45PTAT
- выход из строя платы EZ-0950DHSE-K
Может ли вентилятор выйти из строя по причине залипания реле cкорости К1,К2,К3 - ?
Требуется ли замена фазосдвигающего конденсатора 15 мкф/450V при замене эл. двигателя ?