Не работает Fujitsu AJY126LALH

Автор Тема: Не работает Fujitsu AJY126LALH  (Прочитано 2127 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Topic Start: 24 Ноября 2018, 16:41:11 »
Не работает fujitsu ajy126lalh.Две ошибки 68.1 и 92.2 на здании 4 системы врв 2 с одной наружкой и две с 3 наружками и у всех систем одинаковые ошибки написал выше.спасибо

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #1: 25 Ноября 2018, 19:49:01 »
6.81 Ошибка магнитного реле
9.22 ошибка по току второго компрессора on/off

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #2: 25 Ноября 2018, 19:51:44 »
По факту компьютерная диагностика и лечение требуется системам ) если в Москве можно договориться )))

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #3: 26 Ноября 2018, 09:43:37 »
Не в Москве и даже не в России.Расшифровку ошибок мы знаем.хотелось бы услышать в каком направлении двигаться.проблемма в центральной плате или в инверторной или.....если кто то сталкивался с такой проблемой хотелось бы получить совет.спасибо.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #4: 26 Ноября 2018, 10:19:07 »
Смотреть токи компрессора второго( старт стоп который ) , смотреть срабатывает ли магнитный пускатель на плату инвертора который питание подаёт ) , а так ищите специалиста с чекером, заодно диагностика компьютерная не помешает )

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #5: 26 Ноября 2018, 17:02:24 »
В наружке два компрессора.один простой один инверторный.два магнитика один идёт на простой один на инвертор.команды не на один ни на другой магнитник с платы не идёт.три фазы на магнитник приходят на мост тоже приходят с моста выходит постоянный 570в.выключаем автомат полностью обесточиваем кондей потом  включаем питание ошибки сразу выходят даже не думает.да и по ошибки говорится токи второго компрессора,второй компрессор это простой или инверторный?и что интересно у всех 4 систем одни и те же ошибки.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #6: 26 Ноября 2018, 17:49:28 »
General-Russia.ru там есть открытая тех библиотека ; описание в сервисном мануале есть по этим ошибкам )

сега

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 129
« Ответ #7: 26 Ноября 2018, 17:51:24 »
Спасибо

Ремонт кондиционеров