AJY108LALH (тандем) в круглосуточной эксплуатации на холод около 10 лет.
Последний месяц, со слов клиента, 1-2 раза в неделю стала появляться авария:
- на ПДУ ошибка 9U - аварийный НБ,



- на НБ (мастер) E93.1 - велик ток инвертора или компрессора.



Для восстановления работоспособности кондиционера приходится сбрасывать ошибку,
и опять через неделю все повторяется.

Диагностика.

0 - Положение переключателей НБ MASTER:



1 - Сброс ошибки E93.1 с НБ.

2 - Мониторинг F1:



F1(20) = ... *10 - общая наработка часов
F1(21) = ... *10 - СOOL инверт. компрессор
F1(22) = ... *10 - HEAT инверт. компрессор
F1(23) = ... *10 - общая наработка ON/OFFкомпрессор.

3 - Уставки F2:



Было:
 F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.

4 - Функции F3:



Тестовый режим F3(00) зациклился без завершения более нормы - 1 час.
Удалось завершить тест F3(02) принудительно через 3 часа.
Авария E93.1 во время теста (3 часа) не появилась.

5 - Обесточивание НБ и ВБ в режиме ожидания.

6 - Прозвонка инверт. компрессор:
   - обмотки звонятся между собой по 0.8 Ом на клеммной колодке компрессора,
   - на корпус R=3.6КОм.

6 - Прозвонка инверт. плата:
   - ключи IPM модуля звонятся одинаково - 7МОм.

7 - Вкл. эл. питания ВБ и НБ, уставка +18С.

8 - Уставки F2:
Cтало:
 F2 (21)=0 экстренный аварийный режим выкл.

9 - Плата инвертора без компрессора:
  - в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
  - в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
  - доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.

10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
13 - Установка  F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.

Заключение:
- Плата инвертора исправна.
- Неисправен инверторный компрессор (модель компрессора не видно без разборки бокса).
Причина выхода компрессора из строя - выработка ресурса за 10 лет.

Рекомендовано:
1 - Заменить в обоих блоках инверторные платы и компрессоры.
2 - Установить в контур на всас разборный  кислотный фильтр с байпасом.
3 - Во время ожидания поставки плат и компрессоров разрешена эксплуатация кондиционера в аварийном режиме - работает инверторный компрессор ведомого НБ.
Плата инвертора главного НБ включена, но без нагрузки - компрессор отключен.

Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика - ?
2 - Какое наименование компрессора в AJY108LALH - ?
3 - Почему инверторный компрессор вышел из строя - ?

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #1: 02 Декабря 2020, 20:59:13 »
IMHO:
В кондиционере AJY108LALH установлен компрессор,
такой же, как AJH126LALH:

FUJITSU GENERAL
CODE: 808 871 80
MODEL: C-9RVN393HOV
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
DALIAN SANYO COMPRESSOR CO. LTD
MADE IN CHINA

Допускается ли установка вместо оригинального компрессора аналог:
Panasonic
ROTARY COMPRESSOR
MODEL:C-9RVN393HOV
CODE: 808 871 80
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
Made in China

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #2: 08 Апреля 2023, 13:41:44 »
Плохое охлаждение, перепад ВБ air=3С...5C.
Гремит установленный компрессор I клещи=18А.
При снижении оборотов компрессора и тока до 12 А шум устранился, стал такой же, как у ведомого НБ.

Дозаправка 4 кг R410A =>
 ВБ air=5С...8C

Заклинил EEV ВБ на одном из ВБ.
Возможно, поэтому вышел из строя компрессор.
 ВБ стал масляной ловушкой.

EEV удалось открыть переключением на НОТ.
Тепло не пошло, но через 30 мин прогона НОТ и последующего старта COOL EEV открылся.

Возможно, для сдергивания с клина, понадобился бы магнит:
https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/spareparts/gs18_spareparts.php?PartNumber=T2WEA5651
Магнит сильнее чем ключи 2003,
 сдвинет заклинившую иглу.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1180
« Ответ #3: 08 Апреля 2023, 14:11:23 »
IMHO:
В кондиционере AJY108LALH установлен компрессор,
такой же, как AJH126LALH:

FUJITSU GENERAL
CODE: 808 871 80
MODEL: C-9RVN393HOV
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
DALIAN SANYO COMPRESSOR CO. LTD
MADE IN CHINA

Допускается ли установка вместо оригинального компрессора аналог:
Panasonic
ROTARY COMPRESSOR
MODEL:C-9RVN393HOV
CODE: 808 871 80
d.c.3PH 80 - 400V 10Hz-120Hz
R410A OIL FV68S
Made in China
Да, допускается, нормально отработал 2 года.
На третьем году загремел под макс нагрузкой.

Ремонт кондиционеров