AJY108LALH (тандем) - ошибка E93.1 появляется 1 раз в неделю.

Автор Тема: AJY108LALH (тандем) - ошибка E93.1 появляется 1 раз в неделю.  (Прочитано 3517 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Topic Start: 08 Апреля 2023, 13:41:44 »
Плохое охлаждение, перепад ВБ air=3С...5C.
Гремит установленный компрессор I клещи=18А.
При снижении оборотов компрессора и тока до 12 А шум устранился, стал такой же, как у ведомого НБ.

Дозаправка 4 кг R410A =>
 ВБ air=5С...8C

Заклинил EEV ВБ на одном из ВБ.
Возможно, поэтому вышел из строя компрессор.
 ВБ стал масляной ловушкой.

EEV удалось открыть переключением на НОТ.
Тепло не пошло, но через 30 мин прогона НОТ и последующего старта COOL EEV открылся.

Возможно, для сдергивания с клина, понадобился бы магнит:
https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/spareparts/gs18_spareparts.php?PartNumber=T2WEA5651
Магнит сильнее чем ключи 2003,
 сдвинет заклинившую иглу.