Итак, имеем кондиционер Toshiba серии Daisekai
При включении питания начинает сразу же щёлкать реле с периодичностью один раз в секунду, индикаторы не горят, на пульт не реагирует.
Начинаем ремонтировать:
1)По щелчкам находим это самое реле, это оказалось, реле подающее питание на компрессор
2)Проверяем его -сопротивление катушки в норме, но при подаче управляющего напряжения на неё контактная группа не замыкается -однозначно меняем
1-2 -это катушка, 3-4 -контакты
Меняем на аналогичное, то есть:
- управляющее напряжение 12 В
- коммутируемый ток 20 А
- на напряжение 250 В
Я например, поменял на реле известного китайского производителя "Хе Ли Шун", но сгодится и "Омрон" или "Наис"
3)Но неисправное реле не объясняет его щёлканья, проверяем дальше - драйверную микросхему
Ищем по дорожке на плате и находим сборочку Дарлингтонов под названием TD62004 в корпусе soic - это тошибовский аналог популярной ULN2004
Прозваниваем и видим, что она пробита начисто
4) Вобщем, выпаиваем её, например при помощи медной оплётки
Впаиваем новую - любой аналог, их очень много самых разных производителей( soic без проблем паяется обычным паяльником, а если где припоя ляжет больше чем надо и замкнёт дорожки, то его убираем той же медной оплёткой)
В итоге всё работает!
А теперь, всё таки разберём почему реле щёлкало:
При включении кондиционера в сеть напряжение от встроенного импульсного источника питания поступало на драйверную микросхему и прямым ходом сразу же на все реле которыми она управляла (на ней ещё реле вентилятора внешки и четырёхходового клапана висели)
Реле включались, при этом их контакты издают характерный щелчок
Но кроме этого напряжение шло и на общий провод питания, таким образом получалось КЗ ограниченное только сопротивлением пробитых p-n переходов микросхемы
Микросхема питания имеет функцию защиты от КЗ, соответственно, она отрубала нагрузку, а через секунду опять включала и процесс повторялся.
Другие две релюшки не пострадали, но на всякий случий их тоже заменили, так как любая электромеханика имеет ограниченное количество циклов включения/выключения, а до этого их долго мучали специалисты из двух контор, пытаясь отремонтировать кондиционер.
Хорошей альтернативой всей этой процедуры будет -замены платы целиком!
минусы-цена платы, и продолжительное ожидание