Щёлкает реле на плате

Автор Тема: Щёлкает реле на плате  (Прочитано 16542 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Topic Start: 10 Ноября 2013, 19:52:52 »
Итак, имеем кондиционер Toshiba серии Daisekai
При включении питания начинает сразу же щёлкать реле с периодичностью один раз в секунду, индикаторы не горят, на пульт не реагирует.
Начинаем ремонтировать:
1)По щелчкам находим это самое реле, это оказалось, реле подающее питание на компрессор



2)Проверяем его -сопротивление катушки в норме, но при подаче управляющего напряжения на неё контактная группа не замыкается -однозначно меняем



1-2 -это катушка, 3-4 -контакты

Меняем на аналогичное, то есть:
  • управляющее напряжение 12 В
  • коммутируемый ток 20 А
  • на напряжение 250 В
Я например, поменял на реле известного китайского производителя  "Хе Ли Шун", но сгодится и "Омрон" или "Наис"




3)Но неисправное реле не объясняет его щёлканья, проверяем дальше - драйверную микросхему
Ищем по дорожке на плате и находим сборочку Дарлингтонов под названием TD62004 в корпусе soic - это тошибовский аналог популярной ULN2004




Прозваниваем и видим, что она пробита начисто
4) Вобщем, выпаиваем её, например при помощи медной оплётки






Впаиваем новую - любой аналог, их очень много самых разных производителей( soic без проблем паяется обычным паяльником, а если где припоя ляжет больше чем надо и замкнёт дорожки, то его убираем той же медной оплёткой)






В итоге всё работает!

А теперь, всё таки разберём почему реле щёлкало:

При включении кондиционера в сеть напряжение от встроенного импульсного источника питания поступало на драйверную микросхему и прямым ходом сразу же на все реле которыми она управляла (на ней ещё реле вентилятора внешки и четырёхходового клапана висели)

Реле включались, при этом их контакты издают характерный щелчок

Но кроме этого напряжение шло и на общий провод питания, таким образом получалось КЗ ограниченное только сопротивлением пробитых p-n переходов микросхемы

Микросхема питания имеет функцию защиты от КЗ, соответственно, она отрубала нагрузку, а через секунду опять включала и процесс повторялся.

Другие две релюшки не пострадали, но на всякий случий их тоже заменили, так как любая электромеханика имеет ограниченное количество циклов включения/выключения, а до этого их долго мучали специалисты из двух контор, пытаясь отремонтировать кондиционер.


Хорошей альтернативой всей этой процедуры будет -замены платы целиком!
минусы-цена платы, и продолжительное ожидание

Ремонт кондиционеров