SANYO SPW-X483G56 - кассета мульта, неисправность помпы (ERROR P10).

Автор Тема: SANYO SPW-X483G56 - кассета мульта, неисправность помпы (ERROR P10).  (Прочитано 2568 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1267
« Topic Start: 27 Мая 2017, 08:49:45 »
SANYO SPW-X483G56 - кассета мульта, в эксплуатации 18 лет.

ERROR P10 - неисправна помпа.
Сопротивление обмотки 180 Ом, питание АС 220В.
Ток в клину  0.01А при этом корпус помпы горячий.
Причина дефекта - стерлась втулка, якорь просел вниз, ушел из магнитного поля статора.
Если вращать рукой крыльчатку, то она свободно вращается, не заклинена.
Если подать питание 220В, то крыльчатка не вращается.
Крыльчатка начинает вращаться, если вал поддавить на 3 мм вверх.

Попутно выяснилось, что ERROR P09 - это обрыв жалюзи, оторван разъем лицевого квадрата кассеты.

Странное поведение помпы.
Помпа подключена к плате управления, включение/выключение помпы выполняет реле на плате управления кондиционера, сюда же подключен поплавок.
Проверка поплавка.
Если поплавок поднять вверх, то появляется авария P10, кондиционер прекращает работу.
Если поплавок находится внизу, воды нет в ванне - помпа работает на  сухую.
Проверка помпы.
При включении кондиционера с ПДУ, помпа всегда включается, даже если нет воды.
При выключении кондиционера с ПДУ,  помпа иногда выключается, иногда работает дольше, в зависимости от наличия воды в поддоне.

IMHO.
Правильная работа помпы с герконовым поплавком.
- Поплавок внизу (контакт замкнут) - помпа отключена.
- Поплавок всплыл (контакт разомкнут) - помпа включилась.
Поплавок должен опуститься за 30 сек. 
помпа за это время должна успеть выкачать воду.

Если поплавок не опустился (контакт геркона разомкнут),
то через 40 сек кондиционер остановится, появится авария помпы - Р10.

Вопрос.
Почему помпа работает без воды при включении кондиционера с ПДУ - ?


Ремонт кондиционеров