Ремонт платы управления scm60zj-s

Автор Тема: Ремонт платы управления scm60zj-s  (Прочитано 4116 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Aleksander

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
« Topic Start: 17 Июля 2018, 19:31:42 »
Доброго времени суток, в общем ночью моргнул свет, после обнаружилось что автомат на мультик Митсубиши выбило...  при включении run горит timer мигает 6 раз , ошибка e5, отсутствует межблочная связь значит. Расковырял наружный блок, плата молчит единственный диод на плате не горит, снял привез домой начал искать виновника.

Нашёл IGBT ТРАНЗИСТОР  g80n60uf, в Сочи врятли в магазинах такой будет,  поставил
без него,собрал  блоки ожили компрессор заработал вентилятор закрутился но через минуту компрессор выключился вентилятор остановился, на внутреннем блоке  timer горит   run мигает 5 раз ошибка E47 Ошибка перегрузки инвертора по току    • Неисправность PCB управления наружного блока
• Пыль на PCB управления
• Перегорел предохранитель F2
Пыли нет, предохранитель целый подозреваю что из-за отсутствия транзистора, он видимо гасил излишки по току.
Кто сталкивался с похожим? Или может знает для чего этот транзистор Там?