• Ремонт платы SX-W-NEC52-SLAC наружного блока кондиционера JAX ACI-26HE Ulutru 5 1
Текущий рейтинг:  

Ремонт платы SX-W-NEC52-SLAC наружного блока кондиционера JAX ACI-26HE Ulutru

Автор Тема: Ремонт платы SX-W-NEC52-SLAC наружного блока кондиционера JAX ACI-26HE Ulutru  (Прочитано 6083 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 07 Июня 2021, 13:43:28 »
Всем привет. Инверторный кондиционер JAX ACI-26HE Ulutru, не запускается наружный блок. После 3 попыток запуска, загорается ошибка "F1". Такого кода ошибок не могу найти. Плата наружного блока SX-W-NEC52-SLAC V1. Начинает стартовать вентилятор наружного и через 1 сек отключается. Запуска компрессора даже и не слышу. На выходе из драйвера есть 305V. На плате присутствую 3 светодиода. LED1 и  LED2 одновременно моргают с частотой 1 раз в 1 сек., LED3 горит постоянно.  Есть ли у кого мануал, а лучше схема на эту плату.
Драйвер компрессора PS219C5-AS без видимых повреждений, IGBT транзистор GT50JR22 звонится нормально, ультра быстрый диод BYC30W-600P так же целый.
Куда "копать", информацию по коду ошибки не смог найти, так же нет ни мануалов ни схем. Если не ошибаюсь кондиционер с завода AUX.

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #1: 07 Июня 2021, 15:15:15 »
"копать" в сторону кладбища, такое дешовка "инвертер" *рукалицо*

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 07 Июня 2021, 15:19:14 »
Ну, не совсем и "дешёвка"...

Kirk

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 310
« Ответ #3: 07 Июня 2021, 16:15:39 »
та да))))))

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #4: 07 Июня 2021, 19:10:25 »
Всем привет. Инверторный кондиционер JAX ACI-26HE Ulutru, не запускается наружный блок. После 3 попыток запуска, загорается ошибка "F1". Такого кода ошибок не могу найти. Плата наружного блока SX-W-NEC52-SLAC V1. Начинает стартовать вентилятор наружного и через 1 сек отключается. Запуска компрессора даже и не слышу. На выходе из драйвера есть 305V. На плате присутствую 3 светодиода. LED1 и  LED2 одновременно моргают с частотой 1 раз в 1 сек., LED3 горит постоянно.  Есть ли у кого мануал, а лучше схема на эту плату.
Драйвер компрессора PS219C5-AS без видимых повреждений, IGBT транзистор GT50JR22 звонится нормально, ультра быстрый диод BYC30W-600P так же целый.
Куда "копать", информацию по коду ошибки не смог найти, так же нет ни мануалов ни схем. Если не ошибаюсь кондиционер с завода AUX.
Плата похожа на Dantex, GREE , в этом направлении копать.
Может быть, и коды ошибок совпадут.



+79185183007 Александр (Таганрог).
Alexander S
repair.sam.inv@gmail.com

8 950 857-30-75 - Сплит-системы​
big-bro.su›view_phone.aspx?phone=3359594

Посмотри его портфолио, которое на пустом месте не возникнет:
Продаю новые и б/у платы управления сплит системой
1) KFR-120W/S-520T2 KFR-75LW/E-30 (Midea/Ballu/Ventera...)
2) CE-KFR90GW/I1Y CE-KFR70W-21E (Midea/Ballu/Ventera...)
3) ILCE-KFR61W/N1-210 KFR61W/N1-210 CE-KFR90G/I1Y KFR90G/I1Y Akvilon MC-24
4) CE-KFR70Q/N1VVY-R1 CE-KFR70Q/N1WY-R1 KFR70Q/N1WY-R1.

Это не простой купи-продай, а Электронщик, каких на Россию раз-два и обчелся.
Самсунг инверторный далеко не каждый спец починит.

"Осуществляю ремонт плат управления в том числе инверторов
устранение ошибок:
Е556 - Capacity miss match
E203 - Communication error between main micom and inverter micom
1min Time Out Comm (Main-Inverter)
замена микроконтроллеров: lm3s817 s3f4a1h hart-i910 hart-m310 MN103SFA7K и т. д."

https://www.avito.ru/taganrog/bytovaya_tehnika/platy_upravleniya_konditsionerom_1138418140
https://holodforum.ru/showthread.php?t=36405&page=2

Связывайся с Александром, покажи ему фотку платы, может опознает по внешнему виду.
Не забудь отчитаться о результате.

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #5: 07 Июня 2021, 20:01:18 »
SERVICEMAN, спасибо за наводку. Завтра созвонюсь с ним. О результате отпишусь.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #6: 07 Июня 2021, 20:48:23 »
SERVICEMAN, спасибо за наводку. Завтра созвонюсь с ним. О результате отпишусь.
Я чинил пару гарантийных плат GREE год назад.
Ну очень похожи.

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #7: 07 Июня 2021, 20:53:35 »
Схемы нет у Вас,?

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #8: 08 Июня 2021, 07:41:44 »
Схемы нет у Вас,?
Схем принципиальных нет нигде.
Такая мода сейчас.

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #9: 10 Июня 2021, 00:11:43 »
Нашел видео такой же платы и с ошибкой F1. Была замена драйвера компрессора PS219C5-AS



Нужно будет заказать и попробовать заменить.

Так же упоминается такая ошибка на сплите фирмы Elgin


Дмитрий_П

  • Гость
« Ответ #10: 24 Июня 2021, 16:28:12 »
Здравствуйте! Проходил мимо... Проблема такая же! правда кондей zanusi zacs/i-09 HE/A15/N1/ Производитель AUX, коды ошибок дали добрые люди. Постоянно горящий LED3- это ошибка OVP or UVP error. то есть напряжение не в норме, мигающие LED1 и LED2 - PFC potection error. Плата выполнена вся на 1 микроконтроллере по-моему nec. igbt модуль исправен, кратковременный старт вентилятора - это идет зарядка бустрепных конденсаторов запуском нижних ключей. верхних импульсов нет! все четко! Сам мучаюсь. а модель AUX a для поиска мануала ASW-H09B5B4/FAR3DI-C3. Но в мануале только направление поиска больше ничего нет!

Дмитрий_П

  • Гость
« Ответ #11: 24 Июня 2021, 16:38:45 »
Плата еще более упрощенная, чем у меня. Не вижу 3 шунтов в цепи фаз обмоток компрессора, напряжение на входе в PFC контролирует ОУ (smd 8 ног) чуть выше процессора. Дорожки идут под конденсаторами фильтра питания (у меня 2х680 мФ 450В). Ключом PFC управляет непосредственно МК через схему (3 транзистора возле IGBT) Дальше пока не разбирался.

ars-mahmudov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #12: 19 Июля 2021, 20:57:14 »
Заменил драйвер компрессора,  кондиционер ожил. Всем спасибо за помощь!