Привет всем! Сплит, инвертор Lessar LS/LU-HE09KFA2. Внутренний блок включается (холод/тепло), наружный не реагирует, через минут 5 внутренний останавливается и встает в ошибку E1 Защита по отсутствию связи между блоками. Демонтировал, разобрал, соединил межблочкой, включил - плата наружного блока не реагирует. Заменил регулятор напряжения 5В, стоял L7805ABV, впаял временно L7805CV. Включил, на плате загорелись все светодиоды (4 шт), и опять 5 минут и ошибка E1. Предохранитель и варистор в норме. Проверил все диоды, все работают. Проверил IGBT транзисторы, все работают. Диодный мост работает. Все электролитические конденсаторы не вздувшиеся. 2 полипропиленовых конденсатора UTX HQX 105 X2, судя мо размерам и маркировке емкость должна быть 1мкФ, но их емкость 4.1 и 5.6 нФ. Может ли плата не работать из-за этих конденсаторов?