Ремонт платы Mitsubishi Heavy

Автор Тема: Ремонт платы Mitsubishi Heavy  (Прочитано 30106 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Plut

  • Гость
« Topic Start: 14 Августа 2015, 10:35:53 »
Кондиционер Мульти сплит-система Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) Внешний блок ошибка нет связи с внутренним или наружным блоком или Неисправна плата наружного блока провода все прозвонил от внутреннего до внешнего все норм. Что может быть с платой

Plut

  • Гость
« Ответ #1: 14 Августа 2015, 13:46:29 »

Кондиционер Мульти сплит-система Mitsubishi Heavy SCM80ZJ-S (мах 4 внутр.) Внешний блок ошибка E6 нет связи с внутренним или наружным блоком или Неисправна плата наружного блока или нору жнешь блока проводку всю прозвонил от внутреннего до внешнего все норм. Что может быть с платой

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 14 Августа 2015, 16:11:04 »
Это ваша плата?



wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 14 Августа 2015, 16:13:35 »
Если, да, то видите разъёмы белые с 3 контактами, надпись Юнит-А, Юнит-Б и тд.?
Так вот, один провод - сигнальный, напряжение на него подаётся через оптроны, самое первое проверьте их
Ещё, какое напряжение было на сигнальном проводе ?

Plut

  • Гость
« Ответ #4: 14 Августа 2015, 19:22:57 »
Если, да, то видите разъёмы белые с 3 контактами, надпись Юнит-А, Юнит-Б и тд.?
Так вот, один провод - сигнальный, напряжение на него подаётся через оптроны, самое первое проверьте их
Ещё, какое напряжение было на сигнальном проводе ? Да плата моя на межблочном проводе 220v

Plut

  • Гость
« Ответ #5: 14 Августа 2015, 19:25:08 »
А как вам передать платы для диагностики?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 14 Августа 2015, 20:26:02 »
Я в отпуске, до середины сентября, так что, пока никак

Plut

  • Гость
« Ответ #7: 18 Августа 2015, 10:02:31 »
Может кто еще занимается таким делом?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 18 Августа 2015, 10:13:15 »
Во-первых, плата от серии ZG-S, а не от ZJ-S - разница принципиальна.
Во-вторых, ошибка связи вылезает на всех 4-х портах? Здесь вполне может быть проблема в плате внутреннего блока, это чаще происходит на данных системах.
В-третьих, ошибка может вылезать и от платы инвертора.
Опишите ситуацию поподробнее: как давно работает система, не падало ли на нее чего-нибудь, сколько внутрянок и т.д.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Plut

  • Гость
« Ответ #9: 19 Августа 2015, 17:37:45 »
Ошибка на всех блоках одна и таже блоков 3штуки система работала 10 лет не что не падала на нее.

Plut

  • Гость
« Ответ #10: 19 Августа 2015, 17:42:41 »
Mitsubishi Heavy SCM80ZG-S точно.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #11: 19 Августа 2015, 17:50:51 »
Здесь может быть вышла из строя основная плата управления (та, что на фото), либо инверторная.
Обслуживание недавно не делали? И делали его вообще когда-нибудь?
И напишите точно какие леды как мигают. Может быть неправильно ошибку расшифровали.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #12: 19 Августа 2015, 18:03:24 »
Здесь может быть вышла из строя основная плата управления (та, что на фото), либо инверторная.


Hellberg, почему инверторная плата будет давать такую ошибку?

Мне пару раз попадались блоки в которых инверторная плата при пуске компрессора гасила напряжение и выскакивала ошибка - пониженное напряжение питания, но чтоб отсутствовала связь из-за неё ни разу пока не встречал

Plut

  • Гость
« Ответ #13: 20 Августа 2015, 06:36:37 »
Лампочка run горит лампочка timer 6раз мигает ошибка Е 5 извиняюсь.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #14: 20 Августа 2015, 09:19:39 »
Не знаю почему выдает, но на практике такое случается. Видимо пропадает связь между платами в наружном блоке. Также эта ошибка вылезает, когда при замене платы не подключаешь провода к отдельному дросселю.
По миганиям действительно ошибка связи.
В принципе можно и поковыряться. Только нужно смотреть весь блок электроники сразу. Хотя починить и не обещаю.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

Ремонт кондиционеров