Ремонт платы Mitsubishi Heavy

Автор Тема: Ремонт платы Mitsubishi Heavy  (Прочитано 29824 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #30: 10 Июля 2020, 22:24:19 »
Внутренний блок SKM22ZG-S  выдал подобную ошибку: RUN горит, TIMER 6 раз мигает. Ошибка передачи сигнала. Прошелся по шпаргалке определения неисправностей. Автомат выключил- включил ошибка осталась. Провода от внешнего к внутреннему блоку отсоединил, прозвонил все в норме. Замерил напряжение на внутреннем блоке между клеммами 2 и 3 - напряжение скачет от 7 В до 16 В (в шпаргалке написано от 0 В до 12 В). У меня еще второй внутренний блок стоит (он работает), параллельно и там мерил между 2 и 3 клеммами - на рабочем блоке напряжение скачет от 4 В до 13 В. Замерил напряжение на наружном блоке (SCM40ZG-S) между клеммами 2 и 3 - напряжение так же от 7 В до 16 В. Проверил напряжение между клеммами 1 и 2 - 220 В есть.
Вопрос: глючит плата на внешнем блоке или внутреннем?
чаще в наружном, но во внутр тоже бывает