Кондиционер Vertex PVR/PVRI-09SH, диагноз: не включается компрессор во внешнем блоке, напрямую работает.
На плате GAL0813GK-01RFJ-P0301 проверяем реле компрессора 891WP-1A-C - подаём на управляющую катушку постоянное напряжение 12 В с лабораторного блока питания
Реле щёлкает, но контактная группа не замыкается, однозначно, реле под замену.
После замены реле устанавливаем плату в кондиционер, и проверяем: реле подаёт напряжение на компрессор, компрессор запускается, оборудование работает.