Кондиционер Midea MSAG1-09HRN1, ошибка EH60 - Датчик температуры в помещении T1 имеет обрыв цепи или короткое замыкание.
При осмотре платы CE-KFR26G/N1Y-AG обнаружилось, что выдернули датчик вместе с коннектором на плате.
В итоге:
- коннектор установлен на место
- закреплён термоклеем
- одна дорожка зачищена и пропаяна
- вторая дорожка восстановлена перемычкой
Кондиционер работает, ошибка устранена, замена датчика не потребовалась.