Ремонт плат управления кондиционеров Hitachi

Автор Тема: Ремонт плат управления кондиционеров Hitachi  (Прочитано 16973 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #15: 08 Июня 2019, 17:47:42 »
У вас ошибка электродвигателя вентилятора?
Зачем вы плату заменяете?


Денисов_Иван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #16: 08 Июня 2019, 18:02:42 »
Я вроде все подробно описал.
Ошибка - не работает вентилятор.
Возможные причины:
1. Его заклинило и он не вращается.
2. Сломался сам электродвигатель.
3. Не подается питание с платы управления на вентилятор.

Вот я думаю, что в моем случае третий вариант.
Я же написал, что переставлял плату управления в такой-же (заведомо работающий) кондей и там такая же ошибка.

Денисов_Иван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
« Ответ #17: 08 Июня 2019, 18:06:17 »
Также непонятно почему при перестановке плат управления из оставшихся двух (заведомо работающих) кондеев в неисправный кондей последний вообще не включается, ничего не происходит, на пульт не реагирует.

Ноок

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #18: 08 Июля 2024, 21:50:17 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Моя проблема заключается в следующем: Сплит система Хитачи RAS-25CNH1. Скорее всего после скачка напряжения блоки перестали видеть друг друга. В тестовом режиме все включается и даже холодит. А в штатном выдает ошибку наружный блок 9 раз моргает светодиод, а на внутреннем 3 раза индикатор таймера. Может кто сталкивался с такой бедой? 

Ноок

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #19: 24 Июля 2024, 08:43:22 »
Неисправность удалось победить своими силами. Огромное спасибо тому человеку, который поделился электросхемой.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #20: 24 Июля 2024, 12:56:29 »
Что в итоге было, как исправили?

Ноок

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #21: 24 Июля 2024, 19:03:55 »
Замена разделительных конденсаторов в обоих блоках. Но неисправен  был всего один конденсатор. Не смог найти нужный, по этому решил, что нужно менять все, чтоб одинаковые были. Ну и варистор ещё, который просто испарился в месте с дорожками на плате.

User_23

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #22: 02 Августа 2024, 23:24:26 »
Добрый день! Кондиционер HITACHI, внутренний блок RAS-09BH1. Из-за перенапряжения перестал включаться вообще. После проверки установил, что вышел из строя трансформатор BD-5-10, первичная обмотка. Блок управления на вид вроде целый, стабилизаторы по входу с виду без проблем. Никто не знает, какие у него параметры трансформатора, чтобы подобрать аналог?

Ноок

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #23: 22 Августа 2024, 14:18:51 »
Думаю что 220/12V. Если я про то думаю, который стоит перед диодным мостом.

User_23

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #24: 01 Сентября 2024, 16:23:05 »
Я посмотрел элементы после диодного моста, там стабилизатор на 12 В, а это значит ему на вход должно быть от 13,5 В. Если поставить трансформатор 220/12, то напряжение на входе на стабилизатор (на конденсаторе после диодного моста) будет 12*1,41=17В минус падение на диодах, вроде правильно получается, для стабилизатора должно хватать. Буду пробовать, а то оригинал 2,6 тыс стоит

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #25: 01 Сентября 2024, 19:00:36 »
Добрый день! Кондиционер HITACHI, внутренний блок RAS-09BH1. Из-за перенапряжения перестал включаться вообще. После проверки установил, что вышел из строя трансформатор BD-5-10, первичная обмотка. Блок управления на вид вроде целый, стабилизаторы по входу с виду без проблем. Никто не знает, какие у него параметры трансформатора, чтобы подобрать аналог?
Может термопредок обновить?
Надо фото.

User_23

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #26: 01 Сентября 2024, 23:52:26 »
Я отключил трансформатор и прозвонил обмотки, первичная обмотка в обрыве. Все предохранители, в том числе плавкий на плате - целы. Поэтому начну с трансформатора. Проблема, что кондей у родителей в деревне, что-то проверить или посмотреть сейчас невозможно, а поеду я к ним только к НГ.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #27: 02 Сентября 2024, 00:42:47 »
Я отключил трансформатор и прозвонил обмотки, первичная обмотка в обрыве. Все предохранители, в том числе плавкий на плате - целы. Поэтому начну с трансформатора. Проблема, что кондей у родителей в деревне, что-то проверить или посмотреть сейчас невозможно, а поеду я к ним только к НГ.
Внутри трансформатора термопредок
Может быть установлен.

User_23

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
« Ответ #28: 02 Сентября 2024, 08:02:12 »
К сожалению, вынуть сам трансформатор и просмотреть его не представляется возможным. Очень "толковые" строители фактически замуровали внутренний блок гипсокартоном, когда делали потолок и стены, доступ оставили небольшой только спереди. Трансформатор такой: https://aliexpress.ru/item/1005005955182570.html?sku_id=12000035013977672. Есть там предохранитель внутри или нет - не знаю. Планировал поставить новый трансформатор вне корпуса, за гипрок спрятать.

Ноок

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #29: 03 Сентября 2024, 10:00:41 »
Я на Авито много деталей находил. Бывает что за 500₽ можно купить полностью внутренний блок. Если ремонт не срочный, можно поманиторить, вдруг на продажу выставит кто. Желательно конечно родной трансформатор найти, так надёжнее будет.

Ремонт кондиционеров