Ремонт плат управления кондиционеров Hitachi

Автор Тема: Ремонт плат управления кондиционеров Hitachi  (Прочитано 16557 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

User_23

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #30: 15 Сентября 2024, 09:53:44 »
Поставил трансформатор 220/12 вместо штатного, нашёл подходящий на Авито. Всё заработало, ничего не греется, проверил тепловизором. Вот только когда гонял на тепло, то кондей через 15-20 мин отключается, внешний и внутренний блоки сразу, потом продолжительная пауза и включается. Если для оттаивания внешнего блока, то ничего не обмерзает. Температура магистралей, подающая магистраль (тонкая) - примерно 30-35 градусов, обратная (толстая) - там за 60+. Все соты прочищены, что может быть, фреона мало? Да, сразу вопрос, а какой фреон может быть, нигде ничего не написано. Кондей 2005 года, ни разу не дозаправлялся, скорее всего R22?

Ремонт кондиционеров