Ремонт плат управления кондиционеров Daikin

Автор Тема: Ремонт плат управления кондиционеров Daikin  (Прочитано 11514 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3125
« Topic Start: 06 Апреля 2014, 19:04:57 »
Итак, будем описывать особенности плат Дайкин.
Качество изготовления - среднее, как по материалам, так и по схемотехнике.
Сами платы в недорогих сериях (да и в довольно дорогих канальниках тоже) изготавливают из хрупкого материала наподобие гетинакса, в более дорогих - двусторонний прочный стеклотекстолит.
Платы покрывают слоем лака или силикона, но не все!!! :o (об этом напишу отдельно с фотоотчётом)
Электронные компоненты :
реле - Омрон
микросхемы - Тошиба, Панасоник (Мацушита) и др.


Источники питания
Трансформаторы, естественно, не используются. Везде импульсное питание на распространённых микросхемах, с приобретением которых не возникает затруднений, кроме, пожалуй древних, в которых стояли MA8010, MA8920, но это всё легко решается присадкой любого другого стороннего импульсного источника питания подходящего по размерам и току и напряжению.


Управление двигателем вентилятора
Двигатели переменного тока управляются твердотельными реле - Omron G3MC 202-PL, такие же как Наис от Панасоника, подробней - здесь
Для более мощных моторов применяются микросборки на больший ток (G3MC 202-PL  только до 2 Ампер)

В более продвинутых и совеменных моделях - BLDC , бесколлекторные двигатели постоянного тока, для них подаётся:
  • напряжение питания с выпрямительного мостика с конденсатором - приблизительно 315 Вольт постоянного току,
  • +15 В для питания микросхем управления внутри самого двигателя
  • управляющий сигнал с процессора
  • и общий провод
Про эти двигатели будет отдельная статья

Межблочная связь



Для промышленных систем , ВРВ машин применяют давний хорошо отработанный стандарт коммутации - RS485


В обычных сплит системах стандартная схема с оптопарами, оптосимисторами


В последнее время дайкиновцы используются так полюбившиеся им микросборки залитые компаундом, внутри проглядывают стандартные детали в дип корпусе - те же оптосимисторы и оптопары с обвязкой из резисторов.
Я их не разбирал - так как имею очень много доноров в виде плат управления мультисплит систем, в которых на каждую внутреннюю голову идёт такая микросборка.


Как проверить неисправность коммутационной микросхемы?
В режиме измерения переменного напряжения ставим щупы измерительного прибора на общий провод и провод межблочной связи - на экране будет что-то типа генератора случаных чисел от, прмерно 10 до 80 Вольт - это нормально! Значит всё работает.

Ремонт кондиционеров