Ремонт плат управления кондиционеров Daikin

Автор Тема: Ремонт плат управления кондиционеров Daikin  (Прочитано 11516 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Алексей1978

  • Гость
« Topic Start: 08 Апреля 2019, 22:09:30 »
Добрый день. Кондей FTXN35L перестал включаться с пульта. Пульт проверял всеми стандартными способами + пробовал универсальным скачанным пультом. Не алё. В ручную с кнопки включается и холодит. Платы на вид всё норм. Шлейф плата приема - плата управления прозвонил. Всё норм. Дорожки, что мог, куда идет сигнал от контактов фотодатчика прозвонил - норм.
Подозрения на фотодатчик или на мозг обработки ик сигнала.
Пробую проверить фотоприемник. Неактивное состояние Vcc --- GND = 4.9B, GND----OUT = 0.8B. Нагружаю ИК пучком GND---OUT = около 0,6В (видимое мультиком, - осциллографа нет у меня).
Итак, 2 вопроса:
1) это нормальное напряжение при неактивном состоянии приемника  GND----OUT = 0.8B? или должно быть равно номинально входящему около 5В?
2) какая частота у Дайкина? 38кГц где-то нашел? она у всех такая или не факт?
3) если это приемник ИК виноват, то какой туда воткнуть? тупо такой же частоты и распиновки или не выйдет так?