Отключается вентилятор наружного блока Vestel 9

Автор Тема: Отключается вентилятор наружного блока Vestel 9  (Прочитано 10573 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Topic Start: 02 Апреля 2016, 20:14:07 »
 всем привет проблема кондер вестел 9 отключается вентилятор н.б 2-3 минуты и все а компрессор продолжает работать
межвиткового нет
конденсатор в норме
что может быть?

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #1: 02 Апреля 2016, 21:04:07 »
Обменка 220?
Питание пропадает на клемах, когда вентилятор выключается?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #2: 02 Апреля 2016, 21:38:39 »
ДА НА ВНУТРЯНКЕ ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ И ВЕНТИЛЯТОР ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ А КОМПРЕССОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #3: 02 Апреля 2016, 21:42:03 »
А потом вентилятор не включается?  Может встроено управление давлением конденсации (вряд ли конечно, но может быть).
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 02 Апреля 2016, 21:54:51 »
Схему пришлите, много причин может быть

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #5: 02 Апреля 2016, 22:28:29 »
СХЕМУ НАРУЖКИ ИЛИ ВНУТРЯНКИ И ЕЩЕ МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПРОБЛЕММА В МИКРОСХЕМАХ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #6: 02 Апреля 2016, 22:44:52 »
Да,  вполне, хотя и редкость. А схемы лучше с обоих блоков в нормальном качестве.
А в тепло как работает?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #7: 02 Апреля 2016, 22:57:53 »
СХЕМ НА КРЫШКЕ НЕТУ ТАМ 4 КЛЕМЫ N 123 ЭТО НЕ ИНВЕРТОР СХЕМА СТАНДАРТНАЯ С СДВОЕННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ КАК У ЛДЖИ СПЛИТУ ЛЕТ 7
НА ТЕПЛО НЕ ВКЛЮЧАЛ ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА НАРУЖКИ 0.27 А КАКИЕ МЫСЛИ ГОСПОДА

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #8: 02 Апреля 2016, 23:07:00 »
Так вентилятор потом уже не включается? На тепло как работает?
Почему сразу не ответить?
Схема на внутрянке-то хоть должна быть.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #9: 03 Апреля 2016, 09:54:33 »
Проверь датчик обмерзания или замени постоянным сопротивлением, если при этом все будет нормально, значит мозги так борятся с обмерзанием
Или вообще,  подключите вентилятор параллельно компрессору во внешнем блоке и не парьтесь
Если нужна регулировка давления,  то через РДКшку любую....

zice

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
« Ответ #10: 03 Апреля 2016, 13:41:26 »
а резистор какого номинала

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #11: 03 Апреля 2016, 14:42:20 »
При котором кондиционер будет работать, примерно 5-10 кОм, но лучше выяснить опытным путём, так как никакой информации нет об этом кондиционере