« Ответ #30: 10 Августа 2023, 08:22:35 »
Зачем термостат 49С (Т>+120С)
установлен на трубке нагнетания компрессора и
 вводит в заблуждение  аварией " обрыв связи"
 через 30 мин после старта компрессора,
когда из-за недостатка фреона компрессор перегревается ?

Неужели нельзя поставить датчик  (P<2Bar) по давлению LP -?