Платы кондиционеров Toshiba RAS - особенности и ремонт

Автор Тема: Платы кондиционеров Toshiba RAS - особенности и ремонт  (Прочитано 36798 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

VNM

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
« Topic Start: 17 Мая 2017, 19:44:43 »
Други приветствую Вас! Вопрос по ремонту MCC-1596-06. Toshiba MMY-MAP1004T8-E
Есть мастеровые, которые вдыхают жизнь в сии привода или нет? По существу вопроса: специ по гонянию пузырей по трубам сорвали провод с реактора(под напряжением) и полоснули по плате. Результат: модуль IGBT, стабилитрон защиты по 15V, оптрон Uart издохли. Есть рабочий привод и с ним всё работает нормально. Отсюда следует что всё что  в не привода всё исправно. Сии покойные заменены. Сравнение осциллограм и режимов по уровням напряжений при подаче сервисного питания  с донором сейчас совпадают. Но беда вылезла H 02(заблокирован). Вопрос: что означает (заблокирован)? Шлейф 5 концов, из них 2 uart. Где искать сей сигнал или уровень блокировки? На сколько я понял причина в самом приводе. Надеюсь на отклик. С уважением VNM.

Ремонт кондиционеров