Здравствуйте. На внутреннем блоке отсутствует какая либо индикация. Было заменено  С4236 , A854 , резистор на входе 3.3 Ом , NEC 2501 KE245 - счётчик импульсов PC. Индикация не появилась . Может есть у кого опыт , подскажите.

BOL

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #1: 29 Мая 2014, 10:23:35 »
NEC 2561 HE342 заменён на NEC 2501 KE 245 возможна ли такая замена ? Сейчас на обмотки импульсного трансформатора напряжение приходит на вторичной нету.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #2: 29 Мая 2014, 17:34:38 »
Дайте напряжение от внешнего источника питания - лабороторного или  модульного
Если будет работать - чините источник или приспосабливайте внешний модуль (что гораздо проще)
Если нет, то можете попробовать поменять кварцевый резонатор - иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 29 Мая 2014, 17:36:04 »
тем  более кассета - места достаточно
Даташиты на микросхемы посмотрю позже и скажу -можно или нет