Помогите с платой рдк 8.4

Автор Тема: Помогите с платой рдк 8.4  (Прочитано 9252 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #15: 08 Октября 2015, 09:52:40 »
Еще ни разу не видел качественного прибора по регулированию давления конденсации российского производства. Движков они убили немало, да и сами работают года три от силы.
Другое дело итальянские Fasec33. Практически неубиваемые. Из нескольких тысяч штук 1-2 попадались не очень, все остальные спокойно ставишь по второму разу, когда старый кондиционер умер лет через 5-7.
Мы ставим такие (б/у,но с гарантией)+подогрев картера по 5р., если блок привезти. Если с выездом, немного дороже. При нормальном объеме можно немного подвинуться.
Только отработает такой сплит дольше, чем с РДК,ЭРКО и прочей лабудой.
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #16: 08 Октября 2015, 12:00:40 »
Питерские SB004A отличная вешь, ни одного бракованного ещё не попалось, по цене в три раза дешевле фасеков

hellberg

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1076
« Ответ #17: 08 Октября 2015, 12:44:54 »
В целом да, вещь неплохая. Давненько правда такие не устанавливал, но крепятся вроде не очень и настройки не позволяют изменять (хотя чаще всего это и не нужно). Насчет датчика не помню - не хлипковат ли?
Проблема этого мира в том, что дураки и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #18: 08 Октября 2015, 14:56:51 »
Датчик такой же как на испарителях ставят - бочонок, только кабель толстый и на серьёзном разъёме. Крепление всё на ножевых клеммах, в комплекте куча проводов с клеммами для подключения

Spartak9447

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #19: 08 Октября 2015, 18:14:26 »
Короче п...ец. Купил новый рдк установил. Опять не крутитчя вентилятор. Светодиод 1раз в 4 сек. Мигает. Все ровно типа. Может я дол..еб

Spartak9447

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #20: 08 Октября 2015, 18:16:31 »
Че за икс крестик на схеме подключения между точкой 1 и точкой 2??????

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #21: 08 Октября 2015, 18:39:13 »
Это место разрыва
до вашего вмешательства он не разорван, после вы его разрываете и к одному концу провода подключаете жёлтый, к другому чёрный провод

Spartak9447

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
« Ответ #22: 08 Октября 2015, 19:40:03 »
Ну да вообще-то. А я разрывают от конденсатора((( вот и не включается вентилятор. Вот я конь. Теперь вопрос. Что будет если я оставил схему собранную стандартно заводом. И оставил работать сплит. Но в схеме сидит рдк но без чёрного провода?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #23: 08 Октября 2015, 21:42:51 »
Честно говоря не понял в чём вопрос

Goodman52

  • Гость
« Ответ #24: 08 Августа 2023, 13:14:20 »
Маркировка микросхемы Atmel 1239tyny13assu. Если на ножках 8+/4- отсутствует питание (1.8-5.5В по даташиту микросхемы, а так 2.5В) , когда вы подали питание 220В на синий и коричневый повод, то одной из причин может быть выход микросхемы из строя (как в моём случае).

partik

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
« Ответ #25: 03 Июня 2024, 22:23:30 »
Честно говоря не понял в чём вопрос
Доброго
 подыму тему
есть РДКК-33 - (не могу понять правда это тоже самое внутри что РДК-8 ?) начал вести себя странно.
на нём висит "Однофазный осевой вентилятор Weiguang YWF4Е-400S-102/47-G"
При пуске разгоняет процентов на 50% (температура окруж. 22+ )
Так вот работает 15-20 минут и выключает вентилятор.  Ну и по перегреву вырубает внешний блок.
что может быть?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #26: 04 Июня 2024, 06:37:48 »
Менять сразу же и не заморачиваться.
Цена копейки, не стоит подвергать лишней нагрузке компрессор

Ремонт кондиционеров