Добрый день! Инверторная 24-ка. Мотор AC. На выходе с платы 114В. Какой элемент на плате может давать такой просад по напряжению? Иногда проблема уходит, т.е. на клеммнике - 220в.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

dan223

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #1: 25 Августа 2017, 09:53:46 »
В схеме стоят такие вот элементы re120033 SPARK QUENCHER



Можно я их просто выкушу, похоже они просаживают напряжение ?!


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1179
« Ответ #2: 25 Августа 2017, 22:02:13 »
В схеме стоят такие вот элементы re120033 SPARK QUENCHER



Можно я их просто выкушу, похоже они просаживают напряжение ?!
Не мучайтесь.
Позовите специалиста.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3003
« Ответ #3: 26 Августа 2017, 08:08:16 »
Искры гасят
Не смущает , что у двигателя 2 скорости?