Нужен ремонт платы LG кассетник

Автор Тема: Нужен ремонт платы LG кассетник  (Прочитано 7588 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Topic Start: 06 Августа 2014, 18:14:43 »
Симптомы: не реагирует на пульт (универсальный) никакие лампочки не горят
Отключаю от платы качели (воздухонаправление) 2 моста ,включаю автомат, лампочка горит красная, на сигналы пульта реагирует, но по-прежнему ничего не запускается, уходит в ошибку (мигает зелёный диод) подключаю качели - всё тухнет опять (моторчики живые)
На плате вн блока никаких повреждений не заметил, угаров деталей и т.д, на плате нар блока качается конденсатор.
В общем кто спец по ремонту плат, сам подвезу их по Москве, нужна помощь в их восстановлении.
почта https61@yandex.ru либо тут в личку скину тел договоримся
 

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #1: 06 Августа 2014, 21:36:58 »
Так а в какую ошибку-то уходит?

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #2: 06 Августа 2014, 22:13:32 »
пульт не настенный, универсальный дистанционный, по-этому сам код ошибки не посмотреть, родного пульта нет. По характеру мигания лампочки, я так полагаю КЗ, хотя в описании такого рода моргания 3-3-3-3 рассматривается ещё неисправность одного из терморезисторов, разрыв или КЗ.
Проверил все конденсаторы на обеих платах, резисторы по таблице вроде все в пределах номинала, но я не спец по такому рода ремонтам, и для проверки некоторых радиодеталей у меня просто нет оборудования, обычно я просто менял платы в таких ситуациях, тут просят отремонтировать

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #3: 06 Августа 2014, 22:43:51 »
Скачайте мануал, определите ошибку, если дело в плате - помогу

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #4: 06 Августа 2014, 22:44:21 »

Скачайте мануал, определите ошибку, если дело действительно в плате - помогу
]

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #5: 06 Августа 2014, 23:10:13 »
абсолютно точно в плате

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #6: 07 Августа 2014, 07:49:21 »
ждём ошибку, почитайте мануал - не так уж это и сложно

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #7: 07 Августа 2014, 09:27:33 »

извиняюсь за ссылку, но не понял как картинки вставлять. Ну всё как я и говорил, мигание зелёной лампочки после включения свидетельствует о неисправности одного из терморезисторов (разрыв или короткое замыкание) (внутреннего) комнатного блока аппарата - контроля температуры поступающего воздуха и трубки газового контура. Я надеюсь тут не имеется ввиду сами датчики температуры, а именно терморезисторы на плате?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #8: 07 Августа 2014, 10:05:48 »
Какие ещё терморезисторы на плате?????


Прозванивайте датчики температуры воздуха и испарителя и меняйте их.

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #9: 07 Августа 2014, 10:18:08 »
понял, есть такое дело, на датчике температуры вход., воздуха имеется скрутка в проводке самопальная, скручена изолентой, сразу на неё обратил внимание, но я её раскручивал, контакты вроде плотно скручены, не паяны, просто скрутка тупо и всё, видимо в нём засада, буду посмотреть, напишу вечерком ,спасибо  :) да скрутка уже хреново ,чего смотреть, если данные с датчика могут не правильные приходить в мозг, видимо от сюда и ошибка.

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #10: 07 Августа 2014, 14:22:22 »
Какие ещё терморезисторы на плате?????


Прозванивайте датчики температуры воздуха и испарителя и меняйте их.
Прозвонил, датчик воздуха при слегка нагревании меняет показания и не звонится на прозвонке, датчик испарителя на прозвонке звенит, замкнут

Чупакабра

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 207
« Ответ #11: 07 Августа 2014, 14:47:22 »
Датчик испарителя - труп

samowar

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 9
« Ответ #12: 08 Августа 2014, 10:23:11 »
не, ошибочка вкралась, проверил все датчики даже на наружке все в порядке.
И вернусь все таки к изначальному состоянию кондея, а то уже у меня чем дальше в лес, тем шире ноги.
Изначально, когда все штекерочки на внутренней плате воткнуты и включено питание, не происходит ничего, т.е никакие лампочки не горят, на пульт не реагирует, с кнопки ручного включения тоже не включается. Только когда отключаю качельки (воздухонаправления), их там 2 штекерочка, начинают происходить изменения, загорается красная лампочка вкл. начинает пикать при нажатии пульт, нажимая на кнопку ручного включения тоже пикает, даёт сигнал о включении, но ничего по прежнему не происходит не включается кондей, а красная лампочка переходит в зелёную и начинает мигать эта зелёная лампочка, подключаю эти качельки опять всё тухнет и опять не видит пульта, на кнопку ручного включения тоже не реагирует, впечатление что происходит КЗ где то. Вчера перетряхнул всё вообще, добрался до поплавка дренажного, кстати эта скрутка что я описывал ранее, оказывается провод от неё вёл к поплавку, я подумал что это к датчику ибо штекера идентичные. Может такое быть, что сама приёмная плата хандрит, не основная ,а которая непосредственно с пультом общается, на которой кнопка вкл расположена? я её тоже доставал, но особого внимания ей не придал. И кстати для полноты ясности модель UU24 UED (AUUH246D) нар блок, вн за потолком скрыт не видно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 3158
« Ответ #13: 08 Августа 2014, 20:02:02 »
На плате управления есть такая микросхема - ULN2003 или 2004 - она управляет реле и шаговым двигателем привода ламелей.


Пробита скорее всего....

Ремонт кондиционеров