• Не запускается кондиционер RAS 13 N3AVE 5 2
Текущий рейтинг:  

Не запускается кондиционер RAS 13 N3AVE

Автор Тема: Не запускается кондиционер RAS 13 N3AVE  (Прочитано 2786 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Sharon2008

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
« Topic Start: 15 Июня 2022, 08:53:58 »
На проводе связи выполняется измерение относительно N.
На НБ и ВБ показания должны быть одинаковыми!
Провод связи оборван!
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/
Вы неправильно поняли. Измерения выполняются при отключенном (от внутреннего блока) кабеле связи. Ну и да, относительно нейтрали наружка показывает -9,2в, меняешь шупы местами (т.е. + ставишь на N) - становится +9,2в. При подключении провода связи, на внутрянке и наружке идут импульсы от внутреннего блока.

Эту тему я читал. Там не очень понятно, насколько он клиент. Может такой же мастер. Я, по крайней мере таких высот в пользовании паяльником не достиг.

Вчера был дождь, платы вынуть не смог. Так или иначе хотел услышать ответ, возметесь ли вы подружить эти две платы? Ну и примерный прайс на услугу. Тут я понимаю четкого ответа быть не может, если проц мертворожденный, то я автоматом попадаю на другую плату, но все же.

Ремонт кондиционеров