...Не запускается наружный блок, вообще, не щёлкает, ничего.
-- Внутренний блок молотит, потом выдаёт ошибку 01-04 (ошибка межблочной связи).
Прозванивал провод, прокидывал другой провод напрямую через окно, при включённом внутреннем блоке измерял напряжение между сигнальным проводом и нейтралью
(скачет напряжение 24-30В - сигнал идёт На наружку.
На наружном блоке прозвонил контакты от клемм до платы, все звонятся, прозвонил все предохранители, рабочие. Плата целая, ни выгоревших мест, ничего нету (нульцевая).
Кондиционер совсем новый, был запечатанный без следов вскрытия и установки.
Отвёз платы одному мастеру по ремонту платья, он за 20 мин всё прозвонил,
взял 2 то и сказал что платы исправные, сказал давай ещё штукарь, я тебе скажу как запустить, пообещал дать.
Говорит ты - дебил, там есть ещё предохранитель, отдельно, ищи его, он в клемнике. Ну нету там ничего, по схеме предохранитель на плате, контакты звонятся от клемм до платы. Говорит значит чё-то с проводами.
Приехал брат, он установщик, всё проверил, всё правильно. Фаза с нулём подключены правильно, земли нету вообще, вернее земля подключена и выведена до щитка,
но в щитке земли нету.
Всех знакомых обзвонил - только установщики, мастеров нету совсем. Понимаю, что видимо что-то с платой наружки. Нужно вызывать мастера с Тошибы, но будет ли экономически оправдано такое мероприятие, возьмёт за выезд тыщь пять и скажет менять плату.
Проще будет купить китайский кондей, а это недоразумение сжечь. Может среди вас есть спецы, готовые его запустить. Живу в Ближнем Подмосковье, Восток. Готов на всё, привезти, отвезти, привезти платы, но только хочется результата, а не как этот мастер, платы рабочие - ты дебил, давай 3 косаря.
Балашиха? Cосед почти.
Давай качественные фотки обеих плат.
По фото гадаю бесплатно.
TOSHIBA RAS-07BKV/RAS-07BAV-EE - нет связи.
Первый пуск после монтажа.
В чем причина?
Наблюдение.
1 - На клеммной колодке связи внешнего блока появляется напряжение DC=30V (импульсы отсутствуют), если линия связи к внутреннему блоку подключена.
2 - Если провод линии связи к клеммной колодке внеш. блока не подключен,
то на клеммной колодке внешн. блока напряжение DC=1V.
3 - На плате управления внешнего блока запитка схемы связи выполнена через оптосимистор, отдельный выпрямитель отсутствует.
Рацуха от Павла.
На клеммной колодке связи внешнего блока появляется напряжение DC=30V (импульсы отсутствуют),
если вместо линии связи подцепить никуда не подключенный провод длиной 3 м,
т.е. если дать наводку на клемму линии связи внешнего блока,
то проц воспринимает наводку как сигнал от внутрянки и запитывает линию связи
.
Таким образом,
если от стартовой наводки с куска провода на клемму линии связи,
c наружки выходит DC=30V,
то наружка живая.
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/toshiba-ras-07bkvras-07bav-ee-net-svjazi/msg16255/#msg16255Вангую сразу - без земли, без УЗО и реле контроля напряжения
у кондея жизнь будет не сладкая, будут разные сюрпризы.