MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS - обрыв датчика влажности, которого нет в схеме.

Автор Тема: MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS - обрыв датчика влажности, которого нет в схеме.  (Прочитано 6292 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1265
« Topic Start: 21 Мая 2017, 07:57:39 »
Возможно нет, так как его основнач задача -защищать от перегрева.

wartandax, спасибо за быстрый ответ.

Наблюдение из практики при ремонте другого кондиционера этой же модели.
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZJP-S в режиме работы на холод обмерзает тонкая труба магистрали через 2-3 часа после включения.
Давление на всасе компрессора падает с 9 Бар до 4 Бар.
Заправка по весам, заломов нет.

Неисправность во внешнем блоке, определено подстановкой.
Плата управления внешнего блока исправна, определено подстановкой.
Термодатчики прозвонены, исправны:
1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
2 - конденсатора 5 КОм,
3 - улицы - 5 КОм.
В чем причина?

Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.

IMHO
Термодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.

Рассуждаем по аналогии в данной теме.
При обрыве датчика нагнетания должно было быть обмерзание тонкой трубки.
В данном случае обмерзания жидкостной трубки не было.
Перепад Т воздуха на испарителе 10С был.