Возможно нет, так как его основнач задача -защищать от перегрева.
wartandax, спасибо за быстрый ответ.
Наблюдение из практики при ремонте другого кондиционера этой же модели.Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC25ZJP-S в режиме работы на холод обмерзает тонкая труба магистрали через 2-3 часа после включения.
Давление на всасе компрессора падает с 9 Бар до 4 Бар.
Заправка по весам, заломов нет.
Неисправность во внешнем блоке, определено подстановкой.
Плата управления внешнего блока исправна, определено подстановкой.
Термодатчики прозвонены, исправны:
1 - нагнетания компрессора - 50 КОм,
2 - конденсатора 5 КОм,
3 - улицы - 5 КОм.
В чем причина?
Правильный ответ:
Выпал из гнезда термодатчик на трубе по нагнетанию.
IMHOТермодатчик нагнетания не отследил увеличение Т нагнетания (R=50КОм вместо 30КОм при +70С) = > EEV закрылся.
Рассуждаем по аналогии в данной теме.При обрыве датчика нагнетания должно было быть обмерзание тонкой трубки.
В данном случае обмерзания жидкостной трубки не было.
Перепад Т воздуха на испарителе
10С был.