MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS - обрыв датчика влажности, которого нет в схеме.

Автор Тема: MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS - обрыв датчика влажности, которого нет в схеме.  (Прочитано 6293 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1265
« Topic Start: 09 Мая 2017, 03:48:14 »
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS (инверторный) в эксплуатации 3 года.
Последние 2 года появился дефект.
Кондиционер нормально работает во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) в течение 40 минут. Проверено много раз за 2 года.
После этого появляется авария - обрыв датчика влажности или избыточная влажность.
С пульта ДУ авария сбрасывается выключением и включением кондиционера и опять на 40 вой минуте появляется эта же авария. Этот цикл повторяется бесконечно.

Установка датчика влажности в свободный разъем HUMID. не устранила аварию.

Самодиагностика, мигания:
RUN - 8 раз,
TIMER - 4 раза.
По мануалу, сказано, что в SRK25ZJPS  датчик влажности не установлен.
Плата родная, заводская.
Из этого утверждения следует неисправность процессора платы управления внутреннего блока.

Плата управления была демонтирована и доставлена в стационар.

В стационаре, на столе, к плате управления внутрянки подключен фанмотор, вместо термодатчиков комнаты и трубки подключены резисторы 2 кОм - 2 шт.
Роль платы управления внешнего блока играет плата управления от SRC40HG (не инверторный).
Плата наружки без термодатчиков, вентилятора и компрессора.


Аварии отсутствуют в течение 3 часов в режиме вентиляции.
Вентилятор внутрянки крутится нормально.
Светодиоды таймер и ран не мигают.

В режимах тепло и холод, наверняка, появятся аварии, ведь плата наружки от стартстопного кондиционера, а не от инверторного.

Контрольный обрыв связи между неинверторной платой наружки и инверторной платой внутрянки проверен - таймер 6 раз мигает.

Где находится неисправность?