Подскажите пожалуйста.
Система Mitsubishi Electrik : внутренний блок PEJD-4EKHSA, внешний PUH-4YKSA, Настенная панель управления PAR-JH050KA.
Перестал включаться кондиционер с настенной панели, светодиод не горит, панель мертвая (никаких символов включая точку дежурного режима внизу). Проверил наружный блок: все под напряжением (трансформатор питает блок управления, предохранители и пр в норме, горит светодиод LD8 ( подогрев картера). Внутренний блок - такая же картина ( предохранитель, трансформатор, питающие напряжения в т.ч. после выпрямительных сборок в норме. Кондиционер запускается если перевести свитчи на внутреннем блоке управления в режим аварийной работы (срабатывает реле-подается напряжение на внешний блок). Все работает, воздух греет. Никаких нештаток. Измеряю напряжение (в двух режимах AC/DC на выходе с блока управления- на настенный пульт - «ноль». Снимал настенный пульт и соединил его непосредственно с платой без магистрали-ноль. Меняю плату внутреннего блока и настенный пульт от другого кондоса (не рабочего с другого этажа дома на котором он не работал несколько лет. От него сняли наружный блок как неисправный, внутренний блок и панель остались-состояние на 100% неизвестно). Картина один в один такая же: пульт без признаков жизни, перевод в режим аварийной работы запускает кондос. Подскажите пожалуйста что еще можно проделать чтобы точно определить что же вышло из строя: внутренний блок управления или настенная панель. Заранее благодарен! Спасибо!