Расположение свитчей сверил с инструкцией на крышке внутреннего блока. Все Ок. Причина выхода из строя аналогичного кондоса к сожалению неизвестна (произошло при другом владельце дома). Меня эта ситуация тоже напрягает немного. Но в электросети в районе расположения дома не редкость скачки напряжения. К сожалению поставить трёхфазный стабилизатор напряжения проблематично и не дешево учитывая мощность каждого кондоса (на пару с запасом 10кВт). Радует то что данный кондос при мне отработал 2,5 года.
А теперь самое интересное.
Надо выполнить макросъемку платы управления возле разъема на ПДУ,
чтобы надписи на чип компонентах были видны, протереть изопропиловым спиртом.
Я успешно починил плату с отсутствием индикации на ПДУ, но то был другой кондей
ME другая плата и другой ПДУ. В кондиционере от наружки шло 2 трубы на BS блок, далее распределение труб на внутренние блоки.
https://electric-mitsubishi.ru/kondicioner-mitsubishi-electric/pult-mitsubishi-electric/bc-kontroller/При оборванной связи между внешним блоком и BS блоком,
проводной пульт, подключенный к плате внутрянки, не светится - это норма.При монтаже внутреннего блока монтажник заблудился в 4 проводах
- попутал провода линии связи BS блока и двухпроводного пульта, вышла из строя плата внутрянки.