Midea нет платы

Автор Тема: Midea нет платы  (Прочитано 5740 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Topic Start: 28 Мая 2014, 23:15:13 »
Здравствуйте. Достался кондиционер MSE-09HRIN2 в наружном блоке отсутствует одна плата, вторая, с большим радиатором есть. Можно както подключить компрессор без этой платы? и где можно найти схему, может плату можно самому споять?
Если есть возможность подключить компрессор, то внутренний блок я поставлю от самсунга.
через кондёр компрессор включается, но токи 20 ампер. Предпологаю что он както по другому должен подключаться.

Сплит-система Hi HAC-07F1A по акции 17 т.р.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #1: 29 Мая 2014, 07:06:43 »
О боже.....
оставьте пока кондиционер лежать в кладовке, лет 5 плотно позанимайтесь кондиционерами, изучите схемы, принципы работы инверторных кондиционеров и может быть получится...
немножко тут есть http://masterxoloda.ru/invertornye-konditsionery
Особо порадовали фразы - через кондёр компрессор включается :o :o :o
И - поставлю внутренний от самсунга)

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #2: 29 Мая 2014, 20:37:51 »
lСегодня спросил у наших холодильщиков, что такое инверторный кондиционер, один сказал, что это переключение тепло\холод, другой что это компрессор, который никогда не выключается. Вобщем я оказался самым умным, прочитав вашу ссылку.
Ну вобщем то теперь всё понятно. Нужно покупать прату управления, а где найти на него схему, а то я все провода повыдёргивал, какой куда теперь не помню.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #3: 29 Мая 2014, 22:01:19 »
Там все разъемы разные по цветам и размерам, не перепутаете
Алгоритм связи с внутренним у всех свой, внутрянка тоже нужна родная
Если нужен кондиционер, то не рекомендовал бы этим заниматься, а если как материал для повышения квалификации, то в самый раз!
Компрессор можно проверить подключив к выходу частотного преобразователя - подойдёт даже самый маломощный

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #4: 30 Мая 2014, 00:18:13 »
Тогда что вас удивило в моём вопросе - подключить к внутреннему от самсунга? На самсунговском с внутреннего идёт четыре провола 1 -фаза с релюшки на компрессор, 2 -ноль, 3 -фаза на клапон на обогрев, 4 -фаза с релюшки на вентилятор. Всё очень просто, если запустить компрессор  через преобразователь, который будет питаться 220 вольт, подключаем его на 1 и 2, ветилятор через кондёр 5мкф на 2 и 4, клапон мне нафиг не нужен, у меня дома батореи стоят  ;D

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #5: 30 Мая 2014, 05:55:28 »
Просто я думал вы хотите чтобы было всё "как надо", а ежели так, то ...


Частотники очень хитрые машины с настраиваемой логикой, можно запрограммировать регулировку частоты вращения от датчика давления или температуры, например, того же самого датчика внутреннего воздуха, датчик испарителя кинуть на вход защиты и будет вам почти полноценный "инвектор"

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #6: 30 Мая 2014, 17:35:26 »
Решил не мудрить. Буду востонавливать,      на самсунг сегодня наружный блок подогнали, так что комплект. А на этот есть всё, даже пульт.осталось только плату купить, может дадите ссылочку где лучше, я териториально возле Питера. И где схемку найти, без схемы точно не разберусь, на плате, что есть стоят два чётных кубика на радиаторе, толи диодные мосты, толи транзисторы,и к ним шли провода от двух дросселей, кто куда  не знаю.Фото платы могу выложить, если нужно.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #7: 30 Мая 2014, 17:42:19 »
Один модульна радиаторе скорее всего IGBT-модуль с выходом на компрессор, второй - PFC, то есть корректор коэффициента мощности, от него как раз должны отходить провода на дросель - 2 штуки. Второго дросселя быть не должно
Так у вас получается нет какой платы?? Инверторная есть, обычно в кондиционерах такой мощности всего одна плата, второй быть не должно, схема на крышке должна быть, которая прикрывает плату


А фото не помешает

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #8: 30 Мая 2014, 22:06:07 »
Вот так выглядит блок

Два длосселя, четыре провода неизвесно куда

огромная куча проводов, большинство которых шло на плату, которой нет

И вторая плата, стояла с боку, на неё шли провода от компрессора,снизу большая микросхема на радиаторе, это наверно и есть частотник


wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2991
« Ответ #9: 31 Мая 2014, 05:49:02 »
Получается что у вас есть "железо", силовой модуль с драйверами и диодными мостиками, нет платы управления.


Перед тем как заказывать плату убедитесь что IGBT-модуль жив
И опять же, если будет плата, кто уверен что вместе с платой предыдущие мастера не сняли провода, которых не будет в комплекте у новой?

java

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
« Ответ #10: 31 Мая 2014, 23:42:49 »
Спасибо за ответы и просвещение. Плату найду, напишу что получилось.

Ремонт кондиционеров