MHI KX6 (PCB505A158NK) - видеоролик.
Плата исправна.
Подано только АС 230V.
https://youtu.be/oLbH-kXT4-U?si=hk7lPczczKeTizacОшибки:
E37 - нет термодатчиков,
E32 - нет одной из фаз.
Других аварий нет в течение 1 часа.
После отключения эл питания АС230V,
индикация длится 11 сек.
Завершение - щелчок обесточенного реле Х6.
Вывод:
конденсаторы 470мк/450V (2шт) в норме,
+12V для реле X6 в норме.
Запитанное реле Х6 определяется неодимовым магнитом - нет щелчка.
Обесточенное реле Х6 дает от магнита двойной щелчок, замыкаются / размыкаются контакты реле.