LG LS-H09 не работает плата управления

Автор Тема: LG LS-H09 не работает плата управления  (Прочитано 13056 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #15: 20 Декабрь 2015, 19:56:15 »
На ум приходит только замена оптопары в обратной связи , или цепочки, которая задаёт напряжение на светодиоде, у вас так понимаю просто резисторы, в оригинале советуют стабилитрон ставить....
Конденсатор в выходной цепи, думаю, в первую очередь заменили...
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

Ремонт кондиционеров

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #16: 20 Декабрь 2015, 21:30:28 »
оптопара и кондеры давно заменены, резисторы в норме. а если как советуют стабилитрон, раньше же оно как-то работало?
кароче оно меня устало)), воткну отдельный блок питания, благо есть маленький как раз входит по размерам

пы.сы.: микросхему и транс оставлю себе, на досуге может поиграюсь на макетке

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #17: 20 Декабрь 2015, 22:42:25 »
Я обычно ставлю 5 Вт-ые для светодиодов, подходят идеально в 90% случаев и монтаж лёгкий - провода уже есть, только припаять...
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #18: 02 Февраль 2016, 20:20:01 »
То есть навесили внешний БП и не работает двигатель вентилятора?
Прикрепляю схему


Ну так триак проверьте, оптопару
Ну ещё напряжение на самой оптопаре
Если выбило шимку, то симистор запросто тоже могло выжечь, тем более там маленький одноамперный
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #19: 02 Февраль 2016, 20:45:10 »
про прикрепляю схему недопонял))

все уже поменяно, на опто- симистор, -пару с улн есть 1.6- 1.9 вольт
когда его там нет, когда впаяю, вообще 0.с копейками
там походу идет с проца дальше буфер и на опто

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #20: 02 Февраль 2016, 21:03:05 »
Меняй корейский драйвер, могло пробить даже один ключ
И маркировку не перепутай, я один раз путал из-за их маркировки корейской 2003 поставил, вместо 2004


Иногда вообще сразу ставлю вместо симистора и оптореле тверлотелку в одном корпусе Omron


Схему прикрепил в тему, так как здесь её нет, ты же в личке её кидал
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #21: 02 Февраль 2016, 21:30:13 »
окай, спасибо, я ж так и думал там уже больше нечего кроме 2004

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #22: 05 Февраль 2016, 16:27:45 »
я в шоке и прозрел
поменял но так и есть на оптопару или оптосемистор так и есть 1.8
я прозрел может такое быть из-за отключенного движка жалюзей?
steping motor они там на одном буфере сидят, мало ли что там проц себе думает

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #23: 05 Февраль 2016, 16:31:28 »
Нет, без них работает


Напряжение какое вы там измеряете?
Там адские импульсы идут, это же не реле где открыто/закрыто, он там полуволны режет, чтобы напряжение на нагрузке изменять
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #24: 05 Февраль 2016, 16:41:00 »
без оптопары 1.8
пр ней 5 сотых
имел ввиду, может процессор думает, что не рабочий движок жалюзей и не запускает fan motor ?

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #25: 05 Февраль 2016, 17:09:46 »
А что ему об этом даст знать, сенсора, датчика тока и т.д. там нет


Напряжение импульсное, фиг измеришь, можете осциллографом глянуть
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #26: 05 Февраль 2016, 17:16:08 »
ну хотябы сопротивление обмоток?

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #27: 05 Февраль 2016, 17:19:51 »
если поддувало)) не открывается, зачем включать дуйку?
я примерно так думаю со стороны проца

wartandax

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 2713
« Ответ #28: 05 Февраль 2016, 17:25:56 »
Четыре выхода процессора подают сигналы усиленные драйверами ULN на шаговый движок, на какой вход идёт информация о работе движка, его токе, например?


Ни на какой
Всем, кому помог - пользуйтесь кнопками соцсетей слева экрана!
Сервис-мануалы для кондиционеров.

drug2raza

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 113
« Ответ #29: 05 Февраль 2016, 17:38:11 »
хорошо, соглашусь
новая версия, где-то писали, может и Вы, про отсутствие обратной связи в родном БП,
INT с оптопары БП что делает?


Ремонт кондиционеров