С таких подходом ,батенька , можно ничего не делать , он и с автоматикой полыхнёт если звезды сойдутся . Не стращай людей страшными сказками ) у человека дома охлаждаться надо , пока в изоляции сидит и блок под присмотром ) А так и взрываются наружные блоки , бывает.
Весь вопрос в том, кто за банкет с непреодолимыми силами платит...
Я даже термик в силовой транс без молитвы и разрешения хозяина не ставлю.
Буквально вчера, гутарили с коллегой-прибористом. Он сказал, что задымился силовой транс, отечественный ТОР в измерительном приборе, который был на прогоне.
Предохранитель-термик в обмотке отсутствовал, а по вторичке-первичке не сработали.
Помещение зыдымилось, утром была только уборщица. Пока суть-да дело, все провонялось дымом. Одно дело производство, а другое - жилое помещение.
Экономия в этом случае не уместна.
Приведу пример, который наверняка, тебе попадался.
VRV FGL в эксплуатации 10 лет, внутренний блок - кассета, плата EZ-0020GHSE-C .
Дефект - высох сетевой конденсатор 100 мкФ(С=0мкФ).
Что происходит в этом случае?
Буквально, позавчера был потоп - лопнула резьба на подводке фанкойла, спустя 3 года после монтажа. Залито 2 этажа, 300 литров воды утекло... Просто чудо, что компьютер и телевизор сухие остались. Гарантия на шланг - 10 лет.
Кто виноват -?
Когда с этим делом не сталкиваешься, не знаешь причин пожара/потопа, об этом не думаешь.
И действительно, спишь спокойно...