• Кондиционер Samsung AQ07A5ME 5 1
Текущий рейтинг:  

Кондиционер Samsung AQ07A5ME

Автор Тема: Кондиционер Samsung AQ07A5ME  (Прочитано 11962 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #30: 08 Мая 2020, 10:49:51 »
Переведу немножко, правильнее будет припаять на вход и выход импульсного блока питания, другой блок питания 12V DC, который имеет свою защиту раз, во вторых кондей сможет запускаться в штатном режиме со всей автоматикой(контроль температуры и тп)...
+1
Сюжет в тему о неожиданном пожаре, возникшем неважно по какой причине.
Заключение пожарников будет однозначным:
- Виноват в пожаре специалист,
который внес изменения в схему завода-производителя.




Anx: "На днях в мое отсутствие полностью сгорел (в прямом смысле) внешний блок кондиционера Samsung AQ 07 UGF, соседи даже вызвали пожарных".
http://holodforum.ru/showthread.php?t=34951

Очень легко ответственность за пожар передвинуть на последнего мастера.
Не правда ли - ?
Пусть оправдывается и платит за ремонт в квартире и залитые пожарниками нижние этажи, когда все сгорело.



ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #31: 08 Мая 2020, 16:51:17 »
С таких подходом ,батенька , можно ничего не делать , он и с автоматикой полыхнёт если звезды сойдутся . Не стращай людей страшными сказками ) у человека дома охлаждаться надо , пока в изоляции сидит и блок под присмотром )


А так и взрываются  наружные блоки , бывает.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #32: 08 Мая 2020, 19:52:15 »
С таких подходом ,батенька , можно ничего не делать , он и с автоматикой полыхнёт если звезды сойдутся . Не стращай людей страшными сказками ) у человека дома охлаждаться надо , пока в изоляции сидит и блок под присмотром ) А так и взрываются  наружные блоки , бывает.
Весь вопрос в том, кто за банкет с непреодолимыми силами платит...
Я даже термик в силовой транс без молитвы и разрешения хозяина не ставлю.

Буквально вчера, гутарили с коллегой-прибористом. Он сказал, что задымился силовой транс, отечественный ТОР в измерительном приборе, который был на прогоне.
Предохранитель-термик в обмотке отсутствовал, а по вторичке-первичке не сработали.
Помещение зыдымилось, утром была только уборщица. Пока суть-да дело, все провонялось дымом. Одно дело производство, а другое - жилое помещение.
Экономия в этом случае не уместна.

Приведу пример, который наверняка, тебе попадался.
VRV FGL в эксплуатации 10 лет, внутренний блок - кассета, плата EZ-0020GHSE-C .
Дефект - высох сетевой конденсатор 100 мкФ(С=0мкФ).
Что происходит в этом случае?

Буквально, позавчера был потоп - лопнула резьба на подводке фанкойла, спустя 3 года после монтажа. Залито 2 этажа, 300 литров воды утекло... Просто чудо, что компьютер и телевизор сухие остались. Гарантия на шланг - 10 лет.
Кто виноват  -?

Когда с этим делом не сталкиваешься, не знаешь причин пожара/потопа, об этом не думаешь.
И действительно, спишь спокойно...

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #33: 08 Мая 2020, 21:37:47 »
 Чтобы не делать лишь бы ничего не делать. От сути отходим , красным по Белому же написано , временный вариант , не постоянный . Что за упёртость и с трашилки : сгорит , потопит, задымит , виноватого искать будут )
 


SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1282
« Ответ #34: 09 Мая 2020, 05:04:25 »
...От сути отходим , красным по Белому же написано , временный вариант , не постоянный . Что за упёртость и с трашилки : сгорит , потопит, задымит , виноватого искать будут )
Это обратная сторона медали "лечения по интернету", о которой тс не подозревает.
TNY255 обычно пробивается. CD11 проверяется с внешним источником питания.
Нет, на прямую еще не включал, пробую разобраться с блоком питания. Нет постоянки 12 и 5В, на мой взгляд не работает TNY255P и возможно загадочный (для меня ) элемент CD11 ( на фото вверху в кружочке) не знаю как его проверить.
Заменить нечем, да и купить сейчас негде.

ELECTRONOOB

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #35: 09 Мая 2020, 11:08:36 »
Тс и хотел получить ответ что предположительно неисправно , а не кучу воды про возгорание нагревателей накрытого покрывалом )