• Кондиционер Samsung AQ07A5ME 5 1
Текущий рейтинг:  

Кондиционер Samsung AQ07A5ME

Автор Тема: Кондиционер Samsung AQ07A5ME  (Прочитано 11650 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

SERVICEMAN

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 1266
« Ответ #15: 02 Мая 2020, 23:01:21 »
Есть определенный алгоритм(ориентируется по датчикам), но не критично если запустить одновременно - главное включить фан мотор внутреннего тоже не забыть.
Плату управления (пока) запустить не удалось из за отсутствия возможности приобрести TNY255P, диод менял ничего не дало, все таки вероятно микросхема.
Запустил кондиционер для работы в одном режиме ОХЛАЖДЕНИЯ без регулировки скорости вращения турбины внутреннего блока и регулировки температуры охлаждения. Для запуска наружного блока использовал часть платы управления (защиту по сети, сетевой фильтр и т.д. ). Компрессор, вентилятор наружного и внутреннего блока включаются одновременно.
Пока все работает
Будет возможность доведу ремонт платы до конца. Спасибо всем за помощь.
Без присмотра кондиционер оставлять нельзя.
В случае пожара или выхода компрессора из строя на форум ответственность не перекладывать.
Простое решение - установить внешний источник питания.